Plötsligt har vi låg temp på varmvattnet utan ändrade inställningar, blandningsventilen är helt öppen och pannan visar 60 grader. Pannan är bara 1 år gammal. Någon som har haft liknande problem ?
 
Känn på det varma röret som kommer direkt från VV-delen ( kanske med röd markering ) och före blandningsventilen spola VV, är det 60 C så kommer du att bränna dig, sen efter ventilen. är det kallt där så har ventilen hängt sig i kallt läge. när du hittar ventilen så ta ett foto och lägg upp, det går att trimma dom.
 
J jonaserik skrev:
Känn på det varma röret som kommer direkt från VV-delen ( kanske med röd markering ) och före blandningsventilen spola VV, är det 60 C så kommer du att bränna dig, sen efter ventilen. är det kallt där så har ventilen hängt sig i kallt läge. när du hittar ventilen så ta ett foto och lägg upp, det går att trimma dom.
röret från vv-delen innan blandningsvetilen är kall eller ljummen, kan det vara så att cirkulationspumpen inte går igång ?
 
Det sitter nog en växelventil som ska vända flödet så det laddar VV, kanske den inte växlar som den ska. du får leta upp den och se hur det ser ut, gärna med ett foto på den så det syns vad du har, det kan även vara en VV-givare som sagt upp sig.
 
Så här ser det ut, har ingen aning var vv givaren och växlaren sitter. Värmepumpsenhet i ett utility-rum med synliga kopparrör och termostat på väggen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Interiör av en öppen värmepanna med rör, kablar och komponenter synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inre delen av en pannan med kretskort, kablar och rörsystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det ska följa med en dokumentation där varje del är markerad, har du den. om inte så skriv in här typen på den, står på någon skylt. Behöver ett el-schema för att följa vad som går till vad
 
Hitta växelventilen och givare, det är nog som så att någon givare har gett upp, hur vet man det ? går det att mäta på något vis ? Öppet kylskåpspanel med synlig växelventil och anslutna kablar, med fokus på en ventilmotor märkt "ESBE".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av en växelventil och röranslutningar med isolering i en teknisk anläggning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopparrör med isolering och en sensor eller givare ansluten till röret i en värmesysteminstallation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vilken givare som är till vad, svårt att se men bara lossa en och ut i himlen med den, då syns det nog i displayen att det är något som kallnar, går även att ha hårtorken mot och se vad som visas. VP ska visa att den gör VV och från vänster ska det vara varmt på bild 1 , fördelning till upp och ner sker när motorn trycket på ett stift under motorn, här finns en dok på den https://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vaxelventiler/vzc-vzd ,
 
Problemet löst, det var givaren i vv tanken som var defekt.
 