OlssoniVallby OlssoniVallby skrev:
Kan man, får man och bör man sätta större än 30mA?
Nej i ditt fall är max 30 mA.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
OlssoniVallby OlssoniVallby skrev:
Det är BARA när utebelysningen tänder på tändtråd för utebelysning via Plejden som den löser ut.
Det är lite svårt att hitta den information som är relevant i dina inlägg, men vi kan börja här. Av alla "slingor" du nämner, vilka är inkopplade på denna "tändtråd"? Dessa kan ju misstänkas i första hand. Här man kan antingen skaffa en läckströmtång eller koppla bort delar för att försöka isolera felet.

Vi kan dock inte utesluta överledning N-PE, där effekten i denna slinga är en trigger. Så en standard felsökning innefattar också isolationsmätning, vilket kräver en isolationsmeter...

Läckström i dina pollare kan givetvis bidra, som tillsammans med läckströmmen i din "tändtrådsslinga" får JFB att falla. En JFB med märkutlösningsströmmen 10 mA kan lösa redan vid 5 mA. Men det är fortfarande ganska mycket för att vara naturliga läckströmmar i belysning mm.

Sliten JFB är möjligt, men inte troligt. En JFB går att prova, vilket kräver ett tredje instrument.

Det är svårt att gissa. Har man de instrument som behövs blir det enklare. En annan väg framåt är att inspektera samtliga kopplingspunkter ifall fukt och annat trängt in.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är lite svårt att hitta den information som är relevant i dina inlägg
Inga problem att förstå TS problem och han har fått info hur han ska söka och gör det i morgon när det blir ljust, att tro något annat än att det är Y-belysningen som spökar är nog sanningen närmast, så det blir för BH att avvakta vad som kommer fram.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är lite svårt att hitta den information som är relevant i dina inlägg, men vi kan börja här. Av alla "slingor" du nämner, vilka är inkopplade på denna "tändtråd"? Dessa kan ju misstänkas i första hand. Här man kan antingen skaffa en läckströmtång eller koppla bort delar för att försöka isolera felet.

Vi kan dock inte utesluta överledning N-PE, där effekten i denna slinga är en trigger. Så en standard felsökning innefattar också isolationsmätning, vilket kräver en isolationsmeter...

Läckström i dina pollare kan givetvis bidra, som tillsammans med läckströmmen i din "tändtrådsslinga" får JFB att falla. En JFB med märkutlösningsströmmen 10 mA kan lösa redan vid 5 mA. Men det är fortfarande ganska mycket för att vara naturliga läckströmmar i belysning mm.

Sliten JFB är möjligt, men inte troligt. En JFB går att prova, vilket kräver ett tredje instrument.

Det är svårt att gissa. Har man de instrument som behövs blir det enklare. En annan väg framåt är att inspektera samtliga kopplingspunkter ifall fukt och annat trängt in.
Hej
Den info jag har gett är den jag har för felsökning. Relevant eller ej, så det bara det jag har att jobba med. Alla slingor (dvs individuellt olika gruppledare ut till olika ställen från elcentralen. Vissa inomhus andra i mark, i stjärnnät från huset ut i trädgården.) innehåller tändning till utebelysning samt permanent via samma JFB.

Håller inte med om överledning eftersom jag kopplat bort slingor och felsökt. När lasten minskar avtar felfrekvens. Jag kan lasta slingorna var för sig ut till maxgräns, bara inte koppla ihop två av dem.

Det flesta dosor är kollade okulärt. Finns inga synliga tecken på läckage eller fukt i dem.

Det är klart att en Megger hade underlättat, men jag sitter inte på en sån.
 
Så, har du ett svar på min fråga? Vad är det vi har att jobba med? Det enda jag ser av din beskrivning är en massa slingor högt och lågt och brett. Eftersom du säger att slingorna som Plejd-pucken tänder får JFBn att lösa så vore det en bra början att beskriva dessa.

Överledning N-PE kan inte uteslutas, utan förstärks av det du skriver - låg last = inga problem, hög last (flera slingor) = problem.

Vi kan inte isolationsmäta remote från detta forum ;)
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Så, har du ett svar på min fråga? Vad är det vi har att jobba med? Det enda jag ser av din beskrivning är en massa slingor högt och lågt och brett. Eftersom du säger att slingorna som Plejd-pucken tänder får JFBn att lösa så vore det en bra början att beskriva dessa.

Överledning N-PE kan inte uteslutas, utan förstärks av det du skriver - låg last = inga problem, hög last (flera slingor) = problem.

Vi kan inte isolationsmäta remote från detta forum ;)
Andra verkar har förstått min beskrivning och har kommit med tips och inspel. Jag vet inte hur jag annars skall uttrycka mig kring slingor. Heter säkert något annat på fackspråk.

Jag tycker inte att du läst mitt förra inlägg, när du kommenterar lasten.
De 10 LED-lamporna på altanslingan (som jag testat att lägga dem på) kan utan vidare kombineras med en resistiv last på 800w, och JFB’n matar även ett SPA-bad som maxar alla tre faserna i den trefasgruppen.
I en markmatning till slingan för växthuset kan jag köra värmefläkt på 1800W på permanentledaren (vilken ju delar N-PE med utebelysningen).
Men altan- och växthusslingan kan inte kombineras trots att lasten normalt understigen 400 W.
 
Din JFB är enfasig och man inte mata ett trefasigt spabad.
Men vill du inte ha hjälp så slipper du givetvis. Jag loggar ut från tråden.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Din JFB är enfasig och man inte mata ett trefasigt spabad.
Men vill du inte ha hjälp så slipper du givetvis. Jag loggar ut från tråden.
Vänligen läs vad jag skrivit tidigare innan du svarar.
 
Jag har läst alla dina inlägg och de är som sagt röriga. Jag förstår att du menar den JFB du pratar om tidigt i tråden men du anger inte det i #21. Vad har växthus med ditt problem att göra? Har du provat växthuset mot JFB 1 eller 2? Vilken JFB pratar du om i sista meningen av #21? Vilken av dessa slingor är kopplad till Plejd-pucken? Det är fullt med dylika oklarheter som gör det omöjligt att dra några slutsatser och att isolera felet. Det är inte meningen att du ska bli kränkt av detta, utan att du ska försöka tänka på att beskriva anläggningen tydligt, vilka delar det är problem med och vilken felsökning du gjort, om du vill ha hjälp.
 
OlssoniVallby OlssoniVallby skrev:
Hej
Den info jag har gett är den jag har för felsökning. Relevant eller ej, så det bara det jag har att jobba med. Alla slingor (dvs individuellt olika gruppledare ut till olika ställen från elcentralen. Vissa inomhus andra i mark, i stjärnnät från huset ut i trädgården.) innehåller tändning till utebelysning samt permanent via samma JFB.

Håller inte med om överledning eftersom jag kopplat bort slingor och felsökt. När lasten minskar avtar felfrekvens. Jag kan lasta slingorna var för sig ut till maxgräns, bara inte koppla ihop två av dem.

Det flesta dosor är kollade okulärt. Finns inga synliga tecken på läckage eller fukt i dem.

Det är klart att en Megger hade underlättat, men jag sitter inte på en sån.
Har du kollat så gruppernas nollor går till rätt JFB?
 
Logad Logad skrev:
Har du kollat så gruppernas nollor går till rätt JFB?
Ja, det är fysiskt separerat på olika rader i centralen och det finns bara en matningskabel ut för allt utomhus.
Allt i trädgården, växthus, altan och all utebelysning går på den JFB som löser ut ibland.
 