Nolla kopplad till jord
Huset är byggt på 30-talet. Okänt när denna el drogs men i källaren finns en 3-fas installation med några 3-fasbrytare i serie men inget tillkopplat till dem. Längst ut på kabeln, sett från undercentral, ligger pannrum där en urkopplad Oljebrännare och cirkulationspump är inkopplad.
2-fascirkulationspumpen är inkopplad med nolla mot jord. Färgerna på ledarna är jord=röd, L1-3 är svart, vit, grön. Denna cirkulationspump är troligen installerad på 90-talet.
Det sitter en jordfelsbrytare i undercentralen.
Frågor: Är det tillåtet att koppla nolla till jord så?
Kan man fortsätta och montera upp vanliga stickkontakter på samma sätt från de befintliga 3-fasuttagen för att utnyttja de två ” lediga” faserna?
För att göra det tvingas man ju koppla ihop nolla och jord. Anses detta ok?
Kommer elektrikern kräva att man river ut detta och drar fram en ny ledning med 5 ledare, eller åtminstone en extra nolla?
All el är utanpåliggande dragen.
2-fascirkulationspumpen är inkopplad med nolla mot jord. Färgerna på ledarna är jord=röd, L1-3 är svart, vit, grön. Denna cirkulationspump är troligen installerad på 90-talet.
Det sitter en jordfelsbrytare i undercentralen.
Frågor: Är det tillåtet att koppla nolla till jord så?
Kan man fortsätta och montera upp vanliga stickkontakter på samma sätt från de befintliga 3-fasuttagen för att utnyttja de två ” lediga” faserna?
För att göra det tvingas man ju koppla ihop nolla och jord. Anses detta ok?
Kommer elektrikern kräva att man river ut detta och drar fram en ny ledning med 5 ledare, eller åtminstone en extra nolla?
All el är utanpåliggande dragen.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om cirkulationspumpen använder skyddsjord som nolla så är den inte kopplad via JFB.
Tryck på testknappen på JFB och se om pumpen stannar.
Verkar som det behöver saneras lite bland elprylarna.
Behövs inte bytas kabel men en liten omkoppling bland trådarna kanske behövs.
Är det bara cirkulationspumpen som ska ha ström räcker en 3G1,5 kabel
Protte
Tryck på testknappen på JFB och se om pumpen stannar.
Verkar som det behöver saneras lite bland elprylarna.
Behövs inte bytas kabel men en liten omkoppling bland trådarna kanske behövs.
Är det bara cirkulationspumpen som ska ha ström räcker en 3G1,5 kabel
Protte
Du menar att man offrar en ledare och använder som nolla, och river bort de gamla 3-fasbrytarna som inte är i bruk?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Funderar du på ett extra 5tråds kombiuttag med 1fas i eller två extra "rena" 1fas utöver till uc tc-sT Torpgubben skrev:Huset är byggt på 30-talet. Okänt när denna el drogs men i källaren finns en 3-fas installation med några 3-fasbrytare i serie men inget tillkopplat till dem. Längst ut på kabeln, sett från undercentral, ligger pannrum där en urkopplad Oljebrännare och cirkulationspump är inkopplad.
2-fascirkulationspumpen är inkopplad med nolla mot jord. Färgerna på ledarna är jord=röd, L1-3 är svart, vit, grön. Denna cirkulationspump är troligen installerad på 90-talet.
Det sitter en jordfelsbrytare i undercentralen.
Frågor: Är det tillåtet att koppla nolla till jord så?
Kan man fortsätta och montera upp vanliga stickkontakter på samma sätt från de befintliga 3-fasuttagen för att utnyttja de två ” lediga” faserna?
För att göra det tvingas man ju koppla ihop nolla och jord. Anses detta ok?
Kommer elektrikern kräva att man river ut detta och drar fram en ny ledning med 5 ledare, eller åtminstone en extra nolla?
All el är utanpåliggande dragen.
Liknande trådar
-
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Jord kopplad till nollan?
El