Ska byta spishäll från en keramisk till en induktion båda är siemens lite funderingar på inkoppling tror den gamla går på 3 faser den andra 2 men är inte säker bifogar bild på den gamla som är kopplad enligt den nedersta
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nej, du behöver inte koppla om perilexkontakten (förutsatt att det är rätt kopplat men det verkar det vara). Isolera bara den grå med en ubåt eller wago 221 och koppla resten enligt anvisningen. Om du tittar på inkopplingsanvisningen så ser du att nollan är byglad i hällen, du behöver bara en ledare. Att kabeln är gjord som den är beror på att man vill kunna använda samma kabel i 1N~ fallet och då måste man gå upp i area. Ett specialfall är också Holland men det kan vi bortse från.
Ok så isolera grå för den är en fas i nuläget istället som på kopplingsschemat på nya där det är en nolla?tommib skrev:Nej, du behöver inte koppla om perilexkontakten (förutsatt att det är rätt kopplat men det verkar det vara). Isolera bara den grå med en ubåt eller wago 221 och koppla resten enligt anvisningen. Om du tittar på inkopplingsanvisningen så ser du att nollan är byglad i hällen, du behöver bara en ledare. Att kabeln är gjord som den är beror på att man vill kunna använda samma kabel i 1N~ fallet och då måste man gå upp i area. Ett specialfall är också Holland men det kan vi bortse från.
Grå är grå. Vilken funktion den har bestäms av vad man kopplar den mellan. I den nya hällens kopplingsschema är den använd som en av två nolledare, helt i onödan i fallet 2N~. I din gamla häll har man använt den som fas, med all sannolikhet.