Jag har ett golvvärmesystem av folietyp med 80 watt/m2 i uterummet men det blir bara 20 grader oavsett om man kör givarinput på: enbart rumstemperatur, kombinerat rum+golv eller enbart golvtemperatur.
Har även ställt upp ”maxtempen för golvet” på 38 grader etc. Så inget skall få termostaten att begränsa golvets temperatur på annat än att rummets omgivningstemperatur.
Resistansen på golvtempgivaren stämmer stämmer bra tabellen för temp vs resistans.
Resistansen för värmekretsarna stämmer till 100% med vad det skall vara och golvet har bra isolering under så inget värmeläckage nedåt.
Om jag mäter spänningen från termostat till värmefolie så är den samma som matarspänningen.
Kan termostaten ändå vara felaktig? (Tänker om moderna ”smarta elgolv-termostater” ändå kan begränsa strömmen?
 
Finns det någon indikering av om den värmer eller inte? Om inte, hörs klickandet när den slår till eller från? Det är ju ganska långa intervall för golvvärme. Så det är kanske inte läge att sitta och vänta på att det till eller från. Men du borde kunna ändra inställning på termostaten och se vid vilken inställning den slår till och från. En annan test som går att göra är att koppla förbi termostaten så att golvet får kontinuerlig spänning och se hur varmt det blir efter några timmar. Du skriver uterum. Hur är det isolerat?
 
A Avemo skrev:
Finns det någon indikering av om den värmer eller inte? Om inte, hörs klickandet när den slår till eller från? Det är ju ganska långa intervall för golvvärme. Så det är kanske inte läge att sitta och vänta på att det till eller från. Men du borde kunna ändra inställning på termostaten och se vid vilken inställning den slår till och från. En annan test som går att göra är att koppla förbi termostaten så att golvet får kontinuerlig spänning och se hur varmt det blir efter några timmar. Du skriver uterum. Hur är det isolerat?
Ja det är 20mm obruten (inga köldbryggor) cellplast under golvspånskiva och 6mm specialcellplast mellan golvspånskiva och värmefolien, sen diffutionsplast mellan värmefolie och masonit som är 6mm.
Jag har funderat på att koppla förbi termostaten men varit osäker på om det är risk för överhettning då
 
sillstryparen sillstryparen skrev:
Jag har ett golvvärmesystem av folietyp med 80 watt/m2 i uterummet men det blir bara 20 grader oavsett om man kör givarinput på: enbart rumstemperatur, kombinerat rum+golv eller enbart golvtemperatur.
Har även ställt upp ”maxtempen för golvet” på 38 grader etc. Så inget skall få termostaten att begränsa golvets temperatur på annat än att rummets omgivningstemperatur.
Resistansen på golvtempgivaren stämmer stämmer bra tabellen för temp vs resistans.
Resistansen för värmekretsarna stämmer till 100% med vad det skall vara och golvet har bra isolering under så inget värmeläckage nedåt.
Om jag mäter spänningen från termostat till värmefolie så är den samma som matarspänningen.
Kan termostaten ändå vara felaktig? (Tänker om moderna ”smarta elgolv-termostater” ändå kan begränsa strömmen?
Jag har ett Shelly 1PM kopplade före mina golvvärmetermostater.
Då ser man exakt vilken effekt golvet har i realtid och får även fin historik på förbrukningen.

https://www.netonnet.se/art/smarta-...e_Gzy9cSbo5z53wdbRAfMO7qv-PovJDhoCvYoQAvD_BwE
 
sillstryparen sillstryparen skrev:
Ja det är 20mm obruten (inga köldbryggor) cellplast under golvspånskiva och 6mm specialcellplast mellan golvspånskiva och värmefolien, sen diffutionsplast mellan värmefolie och masonit som är 6mm.
Menar du 20 mm eller 20 cm? 20 mm är med dagens standard ingenting. Men intressant är också hur väggar och tak är isolerade. Hur varmt är det i luften i rummet när golvet är 20º?
 
A Avemo skrev:
Menar du 20 mm eller 20 cm? 20 mm är med dagens standard ingenting. Men intressant är också hur väggar och tak är isolerade. Hur varmt är det i luften i rummet när golvet är 20º?
Taket är 20mm kanalplast väggar har 90mm isolering med treglasfönster och willan wg40 skjutdörrar med värmereflekterande enkelglas.
Jo jag klassar ju inte in i ”årets mest överisolerade uterum” såklart men hade nog trott att effekten hade räckt till att hålla golvet lite varmare och haft lite spillvärme nedåt.
Jag får väl peta in mer isolering mellan golvbjälklarna underifrån
Peter2400 Peter2400 skrev:
Jag har ett Shelly 1PM kopplade före mina golvvärmetermostater.
Då ser man exakt vilken effekt golvet har i realtid och får även fin historik på förbrukningen.
Bra tips! Efter att kollat in din länk så slog det mig att jag hade en enkel effektmätare liknande den du tipsade om fast med stickpropp som jag kopplade in.
Tyvärr verkar det som att värmefolien i sig inte orkar ge mer värme, termostaten verkar vara ok.

[länk]
Peter2400 Peter2400 skrev:
Jag har ett Shelly 1PM kopplade före mina golvvärmetermostater.
Då ser man exakt vilken effekt golvet har i realtid och får även fin historik på förbrukningen.

[länk]
sillstryparen sillstryparen skrev:
Ja det är 20mm obruten (inga köldbryggor) cellplast under golvspånskiva och 6mm specialcellplast mellan golvspånskiva och värmefolien, sen diffutionsplast mellan värmefolie och masonit som är 6mm.
Jag har funderat på att koppla förbi termostaten men varit osäker på om det är risk för överhettning då
 
Min mamma renoverade nyligen ett badrum i ett fritidshus. Det är en yttervägg och tre innerväggar. Innerväggarna går dock mot icke uppvärmda utrymmen. Med andra ord ett dåligt isolerat badrum om än inte lika dåligt isolerat som ditt uterum. Det har också problem med att få upp värmen trots att effekten ligger på närmare 100 W/m². Det räcker inte med att golvet är isolerat under golvvärmen. Hela rummet måste vara isolerat för att golvet skall kunna få upp värmen.

Det borde vara riskfritt att koppla in värmen utan termostat för att testa. Men på din beskrivning låter det inte otroligt att problemet helt enkelt är för dålig effekt för den aktuella isoleringen.
 
A Avemo skrev:
Min mamma renoverade nyligen ett badrum i ett fritidshus. Det är en yttervägg och tre innerväggar. Innerväggarna går dock mot icke uppvärmda utrymmen. Med andra ord ett dåligt isolerat badrum om än inte lika dåligt isolerat som ditt uterum. Det har också problem med att få upp värmen trots att effekten ligger på närmare 100 W/m². Det räcker inte med att golvet är isolerat under golvvärmen. Hela rummet måste vara isolerat för att golvet skall kunna få upp värmen.

Det borde vara riskfritt att koppla in värmen utan termostat för att testa. Men på din beskrivning låter det inte otroligt att problemet helt enkelt är för dålig effekt för den aktuella isoleringen.
Ja det låter troligt.
Nu är ju inte uterummet byggt för vinterbruk så jag kan ju leva med detta jag har ju lärt mig mycket tack vare detta forum.
Tack för alla svar
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.