Hej.

Jag har 4 st downlights i badrummet och vill byta dessa till LED.
Det går en flexslang från varje downlight till proppskåpet där det sitter 2 transformatorer,
alltså 2 downlights till varje transformator.

Nu när jag skall köpa nya lampor och transformator så undrar jag:
Finns det någon kopplingsdosa man kan köpa för att fästa dessa 8 kablar,
och sedan från kopplingsdosan till 1 transformator,
eller finns det någon transformator som har uttag för så många kablar ?
(Lamporna skall nog vara 3000 Kelvin och 6 watt.)

Hoppas ni förstår frågan.

Tack på förhand.
MVH Joakim
 
Köp 230v led downlights med inbyggda transformatorer istället. Dra om kablarna till 230v diton, nolla och tändtråd. Sätt en kopplingsdosa i centralen så kan alla kopplas ihop där. Finns även skenmonterade kopplingsplintar.
 
  • Gilla
jw
  • Laddar…
Jag avråder bestämt från 230 V downlights i ditt badrum utan gå på din linje med en central LED-trafo vid elcentralen. Du kan använda valfri kopplingsdosa för att koppla in de fyra kablarna. Helst en dosa som är så stor att den även rymmer transformatorn. Det beror på vilken LED-transformator du väljer. Det viktiga är att inkopplingen på primärsidan blir skyddad och hålls isär från sekundärsidan.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag avråder bestämt från 230 V downlights i ditt badrum utan gå på din linje med en central LED-trafo vid elcentralen. Du kan använda valfri kopplingsdosa för att koppla in de fyra kablarna. Helst en dosa som är så stor att den även rymmer transformatorn. Det beror på vilken LED-transformator du väljer. Det viktiga är att inkopplingen på primärsidan blir skyddad och hålls isär från sekundärsidan.
Varför avråder du från det? Drar man i jord och där är mer än 225cm högt tillåts det i reglerna.
 
Det undrar jag med. Vi har 230 V spottar i vårt badrum med IP44. De är godkända för badrum.
 
Jag avråder från 230 V downlights rent allmänt pga alla de tveksamma lampprodukterna med tveksamma plintar, tveksamheter kring vidarekoppling och kopplingsutrymmet för detta, och gråzonen kring vilken typ av kabel som är tillåten. Hade det funnits enhetligt och ändamålsenligt materiel med tydliga installationsanvisningar så vore det en annan sak.

För det andra har vi en befintlig installation här som är utförd för klenspänning. Vi vet inte om den är lämplig användas till 230 V istället. Och det finns öht ingen anledning att syna då det finns klenspänning som TS redan är inne på.

För det tredje är 230 V downlights olämpliga ifall man vill dimma dem (på traditionellt vis på primärsidan). Det går inte med vilken dimmer som helst utan blir en chansning.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag avråder från 230 V downlights rent allmänt pga alla de tveksamma lampprodukterna med tveksamma plintar, tveksamheter kring vidarekoppling och kopplingsutrymmet för detta, och gråzonen kring vilken typ av kabel som är tillåten. Hade det funnits enhetligt och ändamålsenligt materiel med tydliga installationsanvisningar så vore det en annan sak.

För det andra har vi en befintlig installation här som är utförd för klenspänning. Vi vet inte om den är lämplig användas till 230 V istället. Och det finns öht ingen anledning att syna då det finns klenspänning som TS redan är inne på.

För det tredje är 230 V downlights olämpliga ifall man vill dimma dem (på traditionellt vis på primärsidan). Det går inte med vilken dimmer som helst utan blir en chansning.
Då förstår jag ditt resonemang. Fast i många trådar beskrivs för en helt aningslös ts hur denne ska koppla en jordfelsbrytare och jag betvivlar att denne ens har tittat i en central innan. Att då reda ut hur det ser ut med plats är tämligen enkelt.
Eftersom det rör sig om 4 lampor med egna rör är det ganska enkelt att dra till 230v.
vad gäller dimmern,brukar det sällan sparas gamla dimrar(om den ens funkar med drivern), oftast är de gula och rälliga och lämpar sig inte i en renovering då alla andra brytare/uttag blir nya.
I detta fallet går det kanske att tillämpa. Jag vet inte.
Jag hade satt 4st 5-7w beroende på hur badrum/utrymme ovanför ser ut med en 2x25w i centralen. Antingen designtlights p007 eller M penny och bytt ut driversna(om man inte hittar den utan driver.
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...9KI2ghu0PllwSSuGBCrANA7auKOr4Mr8aAqmdEALw_wcB
 