Har en bastu (Tylö sauna MP), som hade fungerat bra i flera år. Nyligen är det något fel med bastun. Den automatiska säkringen utlöses efter att bastun startats i få minuter och blir lite varm. Kan någon hjälpa till eller ha råd?
Om det är enheten direkt till vänster om huvudbrytaren på din uppochnervända bild så är det jordfelsbrytaren som löser ut.
Ofta beror detta på fuktinträngning i värmeelementen som sedan leder över till jord.
Ålder och skicka på aggregat får avgör åtgärd, rep eller utbyte.
Ofta beror detta på fuktinträngning i värmeelementen som sedan leder över till jord.
Ålder och skicka på aggregat får avgör åtgärd, rep eller utbyte.
E etompau skrev:
Collin Tran skrev:
Då får vi i alla fall anse att det är klarlagt att det är jordfelsbrytaren som löser ut. Då är det högst troligt att felet sitter i själva bastuaggregatet som, återigen högst troligt, måste repareras eller bytas ut.E etompau skrev:
Helt säker kan man inte vara för exempelvis fukt i en kopplingsdosa i/vid bastun skulle kunna ge samma symptom. Det skulle även kunna vara något annat som läcker "mycket" men inte tillräckligt mycket för att lösa JFB men när en låg och normalt OK extra läckström från aggregatet kommer till blir det "droppen" som får JFB att lösa.
Men som sagt, troligast är att aggregatet behöver översyn.