Försöker installera en dimmer som skall sitta under en ny tryckknapp med impulsfjäder men jag får inte alls ihop hur det skall kopplas.
Bakom uttaget sitter kablar enligt följande:
Jag tolkar det som att
Schema dimmer och tryckknapp
Bakom uttaget sitter kablar enligt följande:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
- Brun L fasledare
- Röd tändtråd?
- Blå N nolla fast den är obruten och ej inkopplad på bef. tryckknapp
- Gröngul jord
Jag tolkar det som att
- Brun skall sitta i L
- Orange skall sitta i ~1
- Blå skall brytas och sitta i N och S1
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Schema dimmer och tryckknapp
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Ditt schema i #2 är korrekt, så ska det kopplas. Men dina funderingar i #1 hänger inte ihop. Jag antar att det suttit en befintlig kronbrytare där som du kopplat bort? Då vet du vilka färger som är vad. Vet du inte, då måste du ta reda på det genom att titta i andra dosor. Du behöver också kontrollera att den blå verkligen är en neutralledare som tillhör samma grupp.
Hej hänger inte riktigt med hur du menar det sista. Kopplat enligt sitt schema men funkar inte..
Hej har kopplat in exakt enligt schema men får bara ena lampan att dimmra, dennandra gpr bara att tända/släcka. Byter jag tändtråd i dimmern så dimmrar dennandra istället... Blir knäpp
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Har du satt fjädern på rätt sida i strömbrytaren så att den sluter när du trycker på den?
Ja det har jag
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Hur då "ena lampan"? Det är väl bara en enkanals dimmer?
Hej nej denna är dubbel
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Jag såg nu att den är dubbel.
Prova att byta S1 och S2. Jag tror också att det mest sannolika felet här är om du har brytaren i fel läge. Så att den är "normalt sluten" istället för "normalt bruten".
Men om du skftar S1 och S2 så kan det avgöras om problemet sitter i brytaren eller i dimmern.
Prova att byta S1 och S2. Jag tror också att det mest sannolika felet här är om du har brytaren i fel läge. Så att den är "normalt sluten" istället för "normalt bruten".