Hej!
Har en gammal panna som eldas med pellets. Det finns även två elpatroner i den. Pelletsen eldar mellan 65 och 75 och jag har satt elpatronernas termostater på 50 grader och tänkte att de skulle slå på om pelletsen stannar. Finns det något sätt att se om elpatronerna kört igång? Allra helst om jag kunde få potentialfri signal till min Nexa WB-912 och se det i min Telldus.
Har en gammal panna som eldas med pellets. Det finns även två elpatroner i den. Pelletsen eldar mellan 65 och 75 och jag har satt elpatronernas termostater på 50 grader och tänkte att de skulle slå på om pelletsen stannar. Finns det något sätt att se om elpatronerna kört igång? Allra helst om jag kunde få potentialfri signal till min Nexa WB-912 och se det i min Telldus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västerbottens län
· 17 872 inlägg
Finns ju plats i den kapslingen för ett relä, spolen kopplat till termostaten.
Protte
Protte
En parentes är att du har blå ledare på jordskenan. Kanske är de oanslutna i andra änden. Om inte så är det problem. Man får inte koppla så att ström kan gå i jordledaren annat än vid fel. Det skulle vara bättre att titta i andra änden så att de inte behövs och sedan helt koppla bort dem från jordskenan. Eller om de behövs lägga dem på nollan i stället.
Jag blev också fundersam men den blåa på jordskenan går till patronen och är inte ansluten till nåt. Och självklart har jag plockat ur säkringarna och mätt med spänningstestare innan jag pillar på något. Tack för hjälpen alla!