Felkopplad jord element ?
https://www.byggahus.se/forum/attachments/20201125_200536-jpg.462664/E El-Löken66 skrev:
Det är inget du behöver tänka på om dina bilder stämmer och du haft båda i funktion som det är där, det finns inte mycket att lösa. Du har två fel där ett är mer allvarligt dvs att jorden är använd som nolla i sista elementet och sen att första körs på 400 V men är avsett för 230 V.Tobzter skrev:
Bäst vore att du ordnar en nolla hela vägen så båda blir rätt kopplade med rätt spänning. Som alternativ i gråzonen eftersom du redan kör första med 400 V använd brun tråd mellan platserna för att förlänga vita fasen dit och lägg jorden rätt. Du kan ju också undersöka vad som hänt med den bruna på vägen, normalt borde den varit tredje fasen men som tur var med koppling till jordanslutningen verkar den ju nu vara spänningslös.
Men jag verkar inte ha någon nolla jag har jord och 2 faser,, och sedan den bruna som ja ska fortsätta följa vart den sitter,
Har kollat i nästa uttag för elementen de som sitter innan dessa som jag har visat bild på,
Där är brun "tvinad" igen. men ingen nolla där heller 2 faser och jord,
Har kollat i nästa uttag för elementen de som sitter innan dessa som jag har visat bild på,
Där är brun "tvinad" igen. men ingen nolla där heller 2 faser och jord,
Skit i allt som finns, nu gäller det gå baklänges i anläggningen och byta allt till riktiga kulörer på tex brun, svart , grå ,blå ,G/G samt om det finns 3 faser i någon dosa så delas den upp vid varje element så det blir 1 fas till varje, är det fler så blir det 2 element på 1 fas. Du vill väl ha det rätt.
De ska göras , men om det har suttit 2fas element tidigare på denna plats som är först som är "Rätt" kopplat så skulle de ej vara några konstigheter?
Element 2 är felkopplat det ser jag men element 1 är kopplat rätt för att använda ett 2 fas element?
Element 2 är felkopplat det ser jag men element 1 är kopplat rätt för att använda ett 2 fas element?
Möjligt att föregående ägare köpt ett nytt och då ett 230V , tagit fel i hyllan. Byter du det till 400v kopplar om jorden på rätt plats och kopplar 2 faser till elementet så är du hemma och behöver inte göra något alls. Då är anläggningen helt frisk, Det som då är att det finns 2 faser riktigt för det elementet
Nu sitter de nya element på plats å rätt kopplat och varmt å skönt... jippi.. men ja just men ... Har märkt att dessa el element ger ifrån sig en låg frekvent signal hela tiden... prövade en norsk reset å starta om dom då ändrar de ton på ljudet.. höjde termostatet då vart de tyst någon timma för att sedan låta...