Felkopplad jord element ?
Kopplingen i elementets kontakt antyder att det är 3-fasmatat med nolla och jord. Det kanske bara är förberett för att kunna användas för olika typer av radiatorer, men det verkar udda att man har fem ledare om bara tre behövs. Jag antar att det ska vara så här:
1 Fas R
2 Fas S
3 Jord
4 Nolla (ser inte om det är ett N på etiketten, ledare skymmer)
5 Fas T
Om elementet faktiskt är kopplat så så är din sista bild korrekt OM vit är nolla. Det måste kollas ända till centralen men kan initialt mätas mot en korrekt jordad punkt, t.ex. ett vattenelement. Förutsättningen är ochså att brun är fas, vilket också måste kollas. Om detta stämmer har man kopplat följande i det element du visade bilder på först:
1 Fas R - kopplad till jord
2 Fas S
3 Jord - kopplad till brun ledare
4 Nolla - kopplad till svart ledare
5 Fas T
Hade brun ledare verkligen varit fas som antyds av färgen hade höljet varit strömförande så det tror jag inte. Kanske är den säkringen urskruvad?
Strömmen som värmer elementet måste (?) gå mellan gul/grön och svart och om gul/grön är jord och svart är fas så fungerar det om man inte har JFB.
Följetongen fortsätter, mer info behövs!
1 Fas R
2 Fas S
3 Jord
4 Nolla (ser inte om det är ett N på etiketten, ledare skymmer)
5 Fas T
Om elementet faktiskt är kopplat så så är din sista bild korrekt OM vit är nolla. Det måste kollas ända till centralen men kan initialt mätas mot en korrekt jordad punkt, t.ex. ett vattenelement. Förutsättningen är ochså att brun är fas, vilket också måste kollas. Om detta stämmer har man kopplat följande i det element du visade bilder på först:
1 Fas R - kopplad till jord
2 Fas S
3 Jord - kopplad till brun ledare
4 Nolla - kopplad till svart ledare
5 Fas T
Hade brun ledare verkligen varit fas som antyds av färgen hade höljet varit strömförande så det tror jag inte. Kanske är den säkringen urskruvad?
Strömmen som värmer elementet måste (?) gå mellan gul/grön och svart och om gul/grön är jord och svart är fas så fungerar det om man inte har JFB.
Följetongen fortsätter, mer info behövs!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Då är det rätt terminaler som används, 1, 4 och jord. Och om sladden är inkopplad på samma sätt i radiatorn, och om det finns spänning i den bruna, då har radiatorn varit spänningssatt i många år...
Ligger detta före det du visar på första bilden kan du ju enkelt lägga den bruna som går härifrån till det felkopplade ihop den vita här. Isolera den andra bruna genom att koppla den till en blindplint på vänstersidan. Och i den felaktiga änden då lägga jorden rätt och in med brun där den satt så är det rätt så långt. Om det fungerat och värmt i den som var felkopplat tidigare har du åtminstone haft en bra koll på att PE är intakt och kopplad mot PE(N) i centralen. Givetvis vansinnigt gjort men du behöver då inte bekymra dig om att jorden inte skulle var ok ansluten.Tobzter skrev:
Har du möjlighet att mäta eller åtminstone indikera spänning är det också ett lämpligt steg för att eliminera andra osannolika kopplingar av grön/gul som nämndes tidigare.
Har du kollat noga på märkskyltarna? På andra hållet är det inget problem bara 1/3 effekt men med 3 gånger högre bör det märkas på ett eller annat sätt. Oavsett får du ordna så att du inte använder jorden som nolla, sök bakåt i kedjan så kanske du kan lägga om till nolla. Tur att det då inte verkar varit spänningssatt hölje på denna.
Vad det står på elementen för vilken spänning de är gjorda om det är 230 V. Nu när du säger att första är matat 400 V vore det lite konstigt om det inte märkts att effekten är tre gånger högre tex att det luktat bränt, varmt osv. Det är ju tåliga saker med enkla värmeslingor men livslängden får en törn och brandfaran ökar.Tobzter skrev:
Svaret är nej troligtvis är det en Nobö eller en simens och dom leveras med sladd och stickpropp av den typen, så där är det nog inget fel, det är den som kopplat i plinten som gjort fel.H hempularen skrev:
Elementet är 230v står på elementet och de har alltid stått väldigt lågt å gett värme. Men aldrig varit nå konstigheter med det.GK100 skrev:Vad det står på elementen för vilken spänning de är gjorda om det är 230 V. Nu när du säger att första är matat 400 V vore det lite konstigt om det inte märkts att effekten är tre gånger högre tex att det luktat bränt, varmt osv. Det är ju tåliga saker med enkla värmeslingor men livslängden får en törn och brandfaran ökar.
Moderator
· Stockholm
· 52 068 inlägg
Fast du vet fortfarande inte hur kabeln är inkopplad inne i själva elementet. Även om den är rätt kopplad från fabrik, så kan någon ha kopplat om den senare, ex. när det inte fungerade för att samme person kopplat fel i dosan på väggen.Tobzter skrev:
Dessutom var det väl just ett Nobö element som var felkopplat från fabrik som orsakade en dödsolycka på en förskola för en massa år sedan. Den olyckan har varit uppe i flera trådar här. Där elektrikern senare dömdes för vållande till annans död, han hade inte kopplat fel, men inte utfört kontroll innan drifttagning.