4 681 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Att dela flexrör/el dragning bakom väggen
Bästa svaret
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Horisontellt går bra, är det hopkopplade dosor tar man ett hål mellan.
Sedan redan på ritningen har du två fas/live till strömbrytaren, är det en äkta kronbrytare har den bara en ingång för fas.
Dessutom räcker det med en fas ner till strömbrytare och uttag.
Protte
Sedan redan på ritningen har du två fas/live till strömbrytaren, är det en äkta kronbrytare har den bara en ingång för fas.
Dessutom räcker det med en fas ner till strömbrytare och uttag.
Protte
Moderator
· Stockholm
· 52 003 inlägg
Som sagt dra bara ett rör till brytare och uttag. Du kan dra mellan dosorna oavsett om de är horisontella eller vertikala. Sedan ser det us som du bord fixera slangen bättre. Både för att undvika att den lossnar ur stosarna, och för att den inte skall korva ihop sig vid tråddragning. Och dra bara en fasledare osv i varje riktning. Ligger där två börjar nog en elektriker senare undra om du dragit mer än en grupp i varje rör.
Då blir det 4 live till strömbrytarna (2 ned, 2 upp) och 1 live, 1 neutral, 1 jord (som delas mellan uttag och brytarna) = 7 kablar vilket blir trångt i 16 mm rör - även 20 mm rör tror jag. Fungerar en 20mm rör på sådana apparatdosor tror du? finns det översättningsmuff t.ex.?prototypen skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 003 inlägg
Jag är inte med på hur du räknar.
Om det är en kronbrytare med två vippor? Då har du en fasledare till brytaren, två tändtrådar tillbaka upp från brytaren. Från brytaren kopplar man vidare en fasledare till uttaget, och så drar man en neutral och en jord förbi brytaren igenom dosan till uttaget. Jag får det till totalt 5 trådar.
Om det är en kronbrytare med två vippor? Då har du en fasledare till brytaren, två tändtrådar tillbaka upp från brytaren. Från brytaren kopplar man vidare en fasledare till uttaget, och så drar man en neutral och en jord förbi brytaren igenom dosan till uttaget. Jag får det till totalt 5 trådar.
Det låter bättre - inte så van med sådana installationer egentligen, så väldigt tacksam över råd.H hempularen skrev:Jag är inte med på hur du räknar.
Om det är en kronbrytare med två vippor? Då har du en fasledare till brytaren, två tändtrådar tillbaka upp från brytaren. Från brytaren kopplar man vidare en fasledare till uttaget, och så drar man en neutral och en jord förbi brytaren igenom dosan till uttaget. Jag får det till totalt 5 trådar.
1. En fasledare till strömbrytarn (jag räknade med 2)
2. Koppla fasledaren vidare till uttag (från samma ingång till brytaren)
3. Två fasledare ut från brytaren tillbaka upp till lamporna
4. Jord till strömbrytaren och uttag (in till strömbrytaren och vidare kopplad till uttag)
5. En neutral rakt in till uttag
Är det så?
Uppriktigt sagt så ställer jag mig lite tveksam till att du över huvud taget ska fixa det här själv då du helt uppenbart saknar all förståelse/kompetens. Det behövs inte mycket till "felgrepp" för att göra anläggningen livsfarlig.
Moderator
· Stockholm
· 52 003 inlägg
Strömbrytare brukar inte ha jordanslutning.Sanguine skrev:
Om du skall göra det här själv, så kanske det vore bra om du beskriver lite mer om vad du tänker dig.
Det har varit en hel del konstiga lösningar i det du beskrivit hittills. Har du koll på kraven för avstånd mellan ex. eluttag och dusch/badkar?
Har du jordfelsbrytare som täcker även badrummet?
Den första bilden vi såg med din dolda dosa, på den hade du slang som inte nådde fram till dosan. Var det bara för att visa hur du tänkte? Eller hade du tänkt att faktiskt inte låta slangen gå in i dosan?
Medlem
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Sen kan man ju fråga sig om uttaget måste sitta ihop med brytaren? Är det inte enklare att ha de på normalt vis nertill?
Ja, lite av detta jag syftade till. Dosa som dosa tänkte du. Men en oåtkomlig innanför väggen, hur gör du med detta i framtiden?Sanguine skrev:Jag ska koppla in en dubb strömbrytare till två olika lampor i ett badrum som jag renoverar. En brytare till en lampa, och den andra till den andra. Det är bäst beskrivit i bifogade skiss. Direkt frågan är så här:
För att jag bara ska omdirigera kablage från en 20mm flexrör till två 16 mm flexrör utan att bryta kablage, då kan jag använda en vanlig IP65 kopplingsdosa utan att bygga en lucka i väggen - dvs att slippa skapa ett hål till i väggen? Lagligt låter det väl ok eftersom jag har inga 'snabbkopplingar' i IP65 kopplingsdosan, då är det ingen anledning att få access till det - eller hur?
Hur ser det ut på övriga ställen.?
Inget badrum - bara en toa dvs inget våtrum.H hempularen skrev:Strömbrytare brukar inte ha jordanslutning.
Om du skall göra det här själv, så kanske det vore bra om du beskriver lite mer om vad du tänker dig.
Det har varit en hel del konstiga lösningar i det du beskrivit hittills. Har du koll på kraven för avstånd mellan ex. eluttag och dusch/badkar?
Har du jordfelsbrytare som täcker även badrummet?
Den första bilden vi såg med din dolda dosa, på den hade du slang som inte nådde fram till dosan. Var det bara för att visa hur du tänkte? Eller hade du tänkt att faktiskt inte låta slangen gå in i dosan?
Allt jag vill göra är att koppla in dubbel strömbrytare och ett eluttag - inget mer. Min huvudfråga var egentligen baserad på råd från Hornbach personal: där jag ville dela upp mellan 20mm flex till två 16mm var genom sa dem att använda en IP65 kopplingsdosa (som i bilden). Dem sa att flexrör behöver inte gå in i dosan, vilket jag trodde var lite konstigt själv. Men nu, eftersom jag kan koppla två 16 mm flexrör direkt från huvud dosen istället (tack forums lösning och råd) då behöver jag inget sådan IP65 dosan längre att lösa problemet.