Vattenfelsbrytare larmar
Våran vattenfelsbrytare (Vatette) larmar titt som tätt för droppläckage, dvs vattenledningarna tappar trycket. Jag har stängt ventiler, blandare, och sett över kopplingar men hittar inget synligt läckage. Vad kan det vara som läcker?
Trycket börjar vid ca 5 bar och sjunker under 15 minuter till cirka 2-3 bar. Blandare och wc är cirka 10 år gamla.
Trycket börjar vid ca 5 bar och sjunker under 15 minuter till cirka 2-3 bar. Blandare och wc är cirka 10 år gamla.
Har ni fjärrvärme?
Prova att spola varmt vatten i kranarna, stäng sedan ventilen för inkommande kallvatten till varmvattenväxlaren, stäng sedan av inkommande vatten. Nu bör du inte få något larm.
Vi har vattenfelsbrytare ”waterfuse” samt fjärrvärme, den betedde sig exakt så innan vi bytte alla vattenledningar, från koppar till plast (RiR). Anledningen var att när varmvattnet svalnade så tog det mindre plats å trycket i varmvattenledningarna sjönk, å då fylldes det på med lite kallt vatten å trycket i kallvattenledningarna sjönk.
Ja, det är inte mycket men det lilla räcker.
Jag provade nämligen att inte använda något varmvatten på flera timmar innan avstängning av vattenfelsbrutaren, skrev ner vilket tryck som registrerades, var borta flera timmar, kollade trycket igen innan jag satte på vattnet igen, oförändrat tryck.
Prova att spola varmt vatten i kranarna, stäng sedan ventilen för inkommande kallvatten till varmvattenväxlaren, stäng sedan av inkommande vatten. Nu bör du inte få något larm.
Vi har vattenfelsbrytare ”waterfuse” samt fjärrvärme, den betedde sig exakt så innan vi bytte alla vattenledningar, från koppar till plast (RiR). Anledningen var att när varmvattnet svalnade så tog det mindre plats å trycket i varmvattenledningarna sjönk, å då fylldes det på med lite kallt vatten å trycket i kallvattenledningarna sjönk.
Ja, det är inte mycket men det lilla räcker.
Jag provade nämligen att inte använda något varmvatten på flera timmar innan avstängning av vattenfelsbrutaren, skrev ner vilket tryck som registrerades, var borta flera timmar, kollade trycket igen innan jag satte på vattnet igen, oförändrat tryck.