Tjena!

Så idag när jag kom hem har jag fått felmeddelande på min golvvärme, E1. Alltså ”kortslutning rumssensor” men imorse när jag gick till jobbet funkade allt som det skulle. Är det någon som har någon idé vad det kan vara?
Tack!
 
  • Uppkopplade kablar och sensor för golvvärme i ett öppet uttag i väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
C ChristoferR skrev:
Tjena!

Så idag när jag kom hem har jag fått felmeddelande på min golvvärme, E1. Alltså ”kortslutning rumssensor” men imorse när jag gick till jobbet funkade allt som det skulle. Är det någon som har någon idé vad det kan vara?
Tack!
Ser väll okej ut.
Kolla där den svart/vita kabeln är uppskalad (mellan den grå yttre isoleringen och de svart/vita ledarna) om det är skalat för djupt och kontakt mellan ledarna
 
Ser ut som det sticker ut kardeler ur kopplingen, från svart vita ledarna.
 
Blev en reklamation på termostaten. Det hade blivit kortslutning i den. Fick felmeddelande E1. Efter att googla lite så verkar det som ebeco har problem med sina termostater i olika serier.
 
  • Gilla
Emil_K
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.