Fick en NIBE S1255 installerad för ca 6 månader sedan.
Först nu har det helt plötsligt börjat komma små "spikar" (snabba toppar och dalar) i mätningen av utomhustemperaturen, vilket inte har hänt tidigare vad jag vet.
Någon som vet vad detta kan bero på? Se bifogad bild.
Fick en NIBE S1255 installerad för ca 6 månader sedan.
Först nu har det helt plötsligt börjat komma små "spikar" (snabba toppar och dalar) i mätningen av utomhustemperaturen, vilket inte har hänt tidigare vad jag vet.
Någon som vet vad detta kan bero på? Se bifogad bild.
Tack för svar Magnus!Magnus E K skrev:
Vad menar du med "olämplig signalbehandling" ?
Nej det gör inte så mycket, funderar bara på vad som kan var fel, om något är fel, när den inte betett sig så tidigare.
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
Det skulle kunna betyda att det finns en glappkontakt någonstans.
Jag gissar att värmepumpen bara samplar tempsensorn med rätt långa mellanrum (sekunder - minuter). Så det kan mycket väl vara så att det egentligen finns 1000 spikar som vi inte ser i grafen, att det bara är när en sampling råkar sammanfalla med en spik. En "glapp-spik" är kanske bara någon millisekund lång.
Jag gissar att värmepumpen bara samplar tempsensorn med rätt långa mellanrum (sekunder - minuter). Så det kan mycket väl vara så att det egentligen finns 1000 spikar som vi inte ser i grafen, att det bara är när en sampling råkar sammanfalla med en spik. En "glapp-spik" är kanske bara någon millisekund lång.