Skall dra ut RÖR-I RÖR till vårt badrumsprojekt. Vilken dimension på RIR använder ni för Tappvatten. Skall avsluta med väggfixturer. Till golvvärmen har jag 20/25 rör. Men det känns lite grovt för kranar, WC och dusch, eller? Tanken är att dra fram inkommande till en fördelare bakom kommoden. Därifrån till WC och dusch. Totalt avstånd till VV är ca 12m.

 
16 pex är vanligaste
 
  • Gilla
mojjen
  • Laddar…
ett badrum med dusch och handfat är PEX16 vanligast.
Om det är långa länger fram till badrummet så matas fördelaren i badrummet med 20mm, och grenar med 16 lokalt.
12M är lite på gränsen, kommer fungera bra om du inte spolar på flera tappställen samtidigt.

Om du matar två rum eller handstationer som kan användas samtidigt är det bra med 20mm på VV/KV till första, sen grena med 16mm till nästa. Två förbrukare på 16mm samtidigt ger lite högre tyckfall och det kan i bland få blandarna att fungera ojämnt en stund innan trycket jämnar ut sig.
 