Vi köpte vårt första hus under sommaren, och det mesta har varit jättebra.
Men, av en händelse så skulle jag torka av vår Nibe F370 på ovansidan, och upptäckte till min förskräkelse stora mängder vatten ovanpå pumpen.
Vattnet kommer såklart från kondensation då avluften har ca 5-6 grader. Avluftsslangen som sitter från pumpen och upp mot röret som går igenom taket saknar idag helt isolering. Uppe på vinden är röret isolerat från ovansida innertak, och upp till stosen genom yttertaket. Dock är isolerstrumporna i 2 delar, och inga skarvar är tätade. Även mot innertaket är det helt otätt. Se bilder.
Frågan är nu vad vi gör? Såhär kan vi såklart inte ha det!
Pumpen installerades nov 2019, och förra ägarna verkar inte ha märkt av problemet...?
Jag tänkte kontakta firman som installerat pumpen , då jag hittat andra brister som avsaknad av uppmärkningar, ifyllda installationskontroller, feldimensionerad cirkulationspump mot vad vårt golvvärmesystem kräver, osv. Frågan är hur jag ska påvisa dessa fel och brister, 1 år efter installtion, och få dem att åtgärda felen.
Avsaknaden av diffusionstät isolering på avluften har inte påpekats av behörig besiktningsman, och vi såg inget i somras när vi köpte huset. Går det att åberopa "Dolda fel försäkringen"?
Kan installationsfirman anses ej ansvarig för detta, utan att en ventfirma skulle gjort det jobbet? Att döma av en del andra saker här i huset, så har tidigare ägare nog inte haft någon ventfirma här som justerat ventilation eller gjort några ändringar.
Tack tacksamt emot tips och ideer!
S-slangen är avluftsslangen som skapar kraftig kondens. Onödig form?
Isolering mot ovansida innertak
Skarvad isolerstrumpa, ej tätad
Takstos med synlig kondensutfällning även där
Vi köpte vårt första hus under sommaren, och det mesta har varit jättebra.
Men, av en händelse så skulle jag torka av vår Nibe F370 på ovansidan, och upptäckte till min förskräkelse stora mängder vatten ovanpå pumpen.
Vattnet kommer såklart från kondensation då avluften har ca 5-6 grader. Avluftsslangen som sitter från pumpen och upp mot röret som går igenom taket saknar idag helt isolering. Uppe på vinden är röret isolerat från ovansida innertak, och upp till stosen genom yttertaket. Dock är isolerstrumporna i 2 delar, och inga skarvar är tätade. Även mot innertaket är det helt otätt. Se bilder.
Frågan är nu vad vi gör? Såhär kan vi såklart inte ha det!
Pumpen installerades nov 2019, och förra ägarna verkar inte ha märkt av problemet...?
Jag tänkte kontakta firman som installerat pumpen , då jag hittat andra brister som avsaknad av uppmärkningar, ifyllda installationskontroller, feldimensionerad cirkulationspump mot vad vårt golvvärmesystem kräver, osv. Frågan är hur jag ska påvisa dessa fel och brister, 1 år efter installtion, och få dem att åtgärda felen.
Avsaknaden av diffusionstät isolering på avluften har inte påpekats av behörig besiktningsman, och vi såg inget i somras när vi köpte huset. Går det att åberopa "Dolda fel försäkringen"?
Kan installationsfirman anses ej ansvarig för detta, utan att en ventfirma skulle gjort det jobbet? Att döma av en del andra saker här i huset, så har tidigare ägare nog inte haft någon ventfirma här som justerat ventilation eller gjort några ändringar.
Tack tacksamt emot tips och ideer!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack för era svar, alltid bra info här på forumet!
Lyckas inte hitta PE30 diffusionstät isolering på tex bauhaus eller liknande, måste jag verkligen beställa via nätet?
Fungerar T-flex tejp som tejp, eller finns det bättre / mer lämplig tejp?
Hur tätar jag lämpligast mellan isolering och innertak ?
Tack för er hjälp!
Tack! Funderar på att göra nytt hål i innertaket för att på så sätt få bort S-böjen i flexröret. Frågan är hur jag får det ordentligt tätt mellan FLVP och röret, samt takstos och rör. Så det inte kondeserar där.Maxizor skrev:
Lyckas inte hitta PE30 diffusionstät isolering på tex bauhaus eller liknande, måste jag verkligen beställa via nätet?
Fungerar T-flex tejp som tejp, eller finns det bättre / mer lämplig tejp?
Hur tätar jag lämpligast mellan isolering och innertak ?
Tack för er hjälp!