Är 3x 10 amp säkring I proppskåpet tillräckligt till kopplingen på bild (Induktionsspis) ?
Är osäker på om det är mer kopplat till dessa 3 säkringar?
Lars
 
  • Elkopplingsschema och terminalblock för induktionsspis med kablar anslutna till säkringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Magnus E K
Det framgår inte av bilden hur mycket spisen kan dra. Men även om den kan dra 3 x 16 A som max så kan det fungera med 10 A i praktiken eftersom man sällan krämar på alla plattor och ugnen för fullt samtidigt lång tid i sträck.
 
230V:s element i den spisen , kan bli lite kort med 10 amp , när mamma ska fixa julmiddagen , 3 eller 4 plattor och ugn/ar , bäst med 16 amp om ledningarna är av 2,5 m2 typ,( kanske 1,5 m2, ) om inte är det, då ska dom bytas, mest troligt 2,5 m2 .
 