Hej,

Jag har rivit innerväggar och det saknades ångspärr i markerat område på bild.

Renoverat rum i hus med exponerad isolering och en markerad del av väggen utan ångspärr.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har de missat det eller finns det någon tanke bakom att det inte fanns något där?

Huset är ett trähus byggt 72. I alla andra väggar och tak finns plast men alltså inte på gaveln upp mot nock.
 
Tomture61
Om tanken är att få det tätt så ska tom alla skarvar tejpas med åldersbest tejp eller överlappas/ klämmas .
Har du mekanisk ventilation i huset (undertryck) ?
 
Kan vara så att det inte varit öppet till nock förut så plasten har gått i det gamla innertaket. Annars är det rent fel. Självklart ska du ha plast även där.
 
F falkn skrev:
Kan vara så att det inte varit öppet till nock förut så plasten har gått i det gamla innertaket. Annars är det rent fel. Självklart ska du ha plast även där.
hej,
Jo det har alltid varit öppet. Tack! Då sätter jag plast där också
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Om tanken är att få det tätt så ska tom alla skarvar tejpas med åldersbest tejp eller överlappas/ klämmas .
Har du mekanisk ventilation i huset (undertryck) ?
Tack,
Jag har köpt sådan tejp och tänkte göra så.
Ja, jag har ftx i huset. Något speciellt man ska tänka på då ?
 
Tomture61
I impendill skrev:
Tack,
Jag har köpt sådan tejp och tänkte göra så.
Ja, jag har ftx i huset. Något speciellt man ska tänka på då ?
Kravet på täthet är högre om det är undertryck i bostaden .
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Kravet på täthet är högre om det är undertryck i bostaden .
Hur vet man om man har det eller inte ?
Hur gör man i mellanbjälklaget?

Där finns sannolikt ingen plast , men kan ha fel
 
Tomture61
Vet att vid nybygge kan man testa tätheten med en stor fläkt som monteras istället för ytterdörr , alla ventiler mm måste tätas.
Mellanbjälklaget ska ej tätas med diffspärr .
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Vet att vid nybygge kan man testa tätheten med en stor fläkt som monteras istället för ytterdörr , alla ventiler mm måste tätas.
Mellanbjälklaget ska ej tätas med diffspärr .
men borde det inte kunna bli fukt där om man inte tätar ?
 
Tomture61
Mellanbjälklaget befinner sig i klimatzonen (tak ,ytterväggar,grund)
Men du kanske menar mötet mellan yttervägar mellan våningsplanen ?
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Mellanbjälklaget befinner sig i klimatzonen (tak ,ytterväggar,grund)
Men du kanske menar mötet mellan yttervägar mellan våningsplanen ?
Ja precis. Det var så jag menade . Tack :)
Hur gör man där om det saknas idag ?
 
Tomture61
Den ovissheten får du leva med :)
Kommer ihåg när jag själv fixade detta i mitt hus , vilket jobb att sätta /klämma plasten . Gjordes före ytskickten fanns på plats .
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Den ovissheten får du leva med :)
Kommer ihåg när jag själv fixade detta i mitt hus , vilket jobb att sätta /klämma plasten . Gjordes före ytskickten fanns på plats .
Ja kan tänka mig det. Det ligger ett fasadbyte planerar inom kort. Kan det underlätta att göra det då ? Eller man kanske inte kommer åt från utsidan ?
 
Tomture61
I impendill skrev:
Ja kan tänka mig det. Det ligger ett fasadbyte planerar inom kort. Kan det underlätta att göra det då ? Eller man kanske inte kommer åt från utsidan ?
Beror på vad du har bakom fasaden , glespanel , utegipsskivor eller ngn sorts ångbroms ?
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Kravet på täthet är högre om det är undertryck i bostaden .
Tomture61 Tomture61 skrev:
Kravet på täthet är högre om det är undertryck i bostaden .
Diffspärren utsätts väl för högre påfrestning vid övertryck?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.