Har fått startbesked för ny förrådsbyggnad/attefallshus. Då det ligger nära befintlig komplementbyggnad måste brandklass EI30 uppfyllas.

Vad gäller egentligen för nya förrådets fasad åt sydöst? Måste även skjutpartiet (SP) uppfylla EI30 även om just det hamnar mer än 8m från närmsta fasad? Del av/(hela?) denna fasad behöver ju klassas med tanke på 135° spridning?

Om så borde det ju vara enklare att klassa befintligt förråd då även detta ska renoveras. Det har enbart två fasta fönster (FF) åt sydväst och en parfönsterdörr åt nordväst.


Mvh
Hannes
 
  • Situationsplan för ett byggprojekt med nytt förråd och befintliga byggnader, noteringar för fönster och dörrar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack för snabbt svar, har läst och tagit del av Boverkets tabell för krav, men blir tyvärr inte klokare av det.

Förenklat är min fråga om man mäter avstånd från närmsta punkt( fasad- fasad) och att det avståndet sedan avgör klassning för hela fasaden. Eller om avståndet beräknas löpande per meter och att skjutpartiet då skulle slippa klassning med hänvisning till detta.

mvh
 

Bästa svaret

H HannesBr skrev:
Tack för snabbt svar, har läst och tagit del av Boverkets tabell för krav, men blir tyvärr inte klokare av det.

Förenklat är min fråga om man mäter avstånd från närmsta punkt( fasad- fasad) och att det avståndet sedan avgör klassning för hela fasaden. Eller om avståndet beräknas löpande per meter och att skjutpartiet då skulle slippa klassning med hänvisning till detta.

mvh
Det är det sistnämnda som gäller
 