Vi har ett spabad som går på 220 v med separat jordfelsbrytare. Nu funderar jag på att byta bad och då verkar de flesta gå på 380v, antar det är 3-fas. Kan man koppla 3-fas sladd till 220-uttag?
 
Gerd61 Gerd61 skrev:
Vi har ett spabad som går på 220 v med separat jordfelsbrytare. Nu funderar jag på att byta bad och då verkar de flesta gå på 380v, antar det är 3-fas. Kan man koppla 3-fas sladd till 220-uttag?
Nej, 3-fas kräver 380V samt uppsäkring i centralen. Även annan area på kabeln behövs.
Kolla även att huvudsäkringen klarar det. Mest så att inte säkringarna går om Någon i huset spelar Xbox samtidigt som spabadet är igång.
Vissa spabad går att bygla i powerpacken så att de går att köra på 2fas. Men då kan inte värmare och pump vara igång samtidigt. Det är dumt på vintern.
 
Nej, det lär bara vara en fas framdragen till den.
 
Nja, med lite kopplande kan du säkert få ihop det men det kommer ändå inte bli mer än 220V i kabeln
 
Vi har ett 3-fas uttag i garaget, kan man bygga på den säkringen i elcentralen?
 
Det går antagligen att göra. Det beror mycket på kabelareor och längder samt hur mycket ström badet drar
 
Har huvudsäkringarna hållit med ett enfas SPAbad så är det troligt att säkringarna håller för ett bad med 3 ggr så hög effekt om man driver med 3 fas.

sedan är spänningarna sedan 90 talet 230 och 400

Protte
 
  • Gilla
Gerd61 och 1 till
  • Laddar…