Hej, har en gammal spis med periflex kontakt, 4 stift ingen nolla. Kopplingsschema syns i vitt.
har köpt en ny spis med periflex och 4 stift. Kopplingsschema syns i gult.
vad händer om jag bara ställer dit den nya spisen och sticker in kontakten? Vad behöver jag göra för den nya skall fungera om jag måste göra något?
har köpt en ny spis med periflex och 4 stift. Kopplingsschema syns i gult.
vad händer om jag bara ställer dit den nya spisen och sticker in kontakten? Vad behöver jag göra för den nya skall fungera om jag måste göra något?
Moderator
· Stockholm
· 51 976 inlägg
I det här fallet skall det fungera rakt av att byta. Du kan möjligen titta innanför luckan för att se om den är koppllad för 2 eller 3 faser. Du har trefas inkopplingen på den högra delen av bilden. Du får troligen bättre balans av belastningar om den är kopplad för trefas. Men det beror ju på vad mer du har inkopplat i huset.
Tack, den nya verkar vara kopplad för 3 faser? Se bilden. Den gamla har bara 2 plattor så jag kan misstänka den är kopplad för 2 faser.... vad gör jag då?H hempularen skrev:I det här fallet skall det fungera rakt av att byta. Du kan möjligen titta innanför luckan för att se om den är koppllad för 2 eller 3 faser. Du har trefas inkopplingen på den högra delen av bilden. Du får troligen bättre balans av belastningar om den är kopplad för trefas. Men det beror ju på vad mer du har inkopplat i huset.
Förutsatt att ditt perilex-uttag är rätt kopplat behöver du inte göra något mer än att sätta i kontakten. Nu kan man aldrig förutsätta något här i livet så vill du vara säker, stäng av strömmen, ta av locket till uttaget och ta en bild som du postar här så kan vi göra en bedömning om det ser rätt ut. Inte ens det är helt säkert dock, för 100% visshet måste man mäta.
Moderator
· Stockholm
· 51 976 inlägg
Om den gamla är kopplad för två faser, så finns det en liten risk att du bara har två faser i ditt perilex uttag. Men om det är korrekt utfört, skall det finnas alla tre faserna i uttaget.
OM en fas saknas i uttaget, så händer inget farligt, bara att en del av spisen inte fungerar. I så fall kan du koppla om för tvåfasmatning.
Det som är "farligt" med spisinkoppling, är om man har en 230V spis (de flesta är det idag), då kan det fortfarande vara 3 matande faser, men elementen är intern kopplade mellan en fas och nollan (som du inte har eller behöver i den här spisen). Om då nollan saknas i uttaget (vanligt eftersom den inte behövdes till 400V spistar). Då sätter du igång en platta som matas från L1, den fungerar inte för strömmen kan inte gå ut via nollan. Men då sätter du på en platta till som matas från L2. Nu kan ström går från L1 till L2 genom de två plattorna. De är seriekopplade med 400V över sig. Då fördelar sig spänningen beroende på hur stor belastning de två plattorna är. Det kan fördelas så det blir nästan 400V över den första, och nästan 0V över den andra. Då förstörs plattan som får 400V. Fenomenet kallas "flytande nolla".
Men detta är alltså inget problem om man har en spis med 400V elementspänning, och som saknar anslutning för nolla.
OM en fas saknas i uttaget, så händer inget farligt, bara att en del av spisen inte fungerar. I så fall kan du koppla om för tvåfasmatning.
Det som är "farligt" med spisinkoppling, är om man har en 230V spis (de flesta är det idag), då kan det fortfarande vara 3 matande faser, men elementen är intern kopplade mellan en fas och nollan (som du inte har eller behöver i den här spisen). Om då nollan saknas i uttaget (vanligt eftersom den inte behövdes till 400V spistar). Då sätter du igång en platta som matas från L1, den fungerar inte för strömmen kan inte gå ut via nollan. Men då sätter du på en platta till som matas från L2. Nu kan ström går från L1 till L2 genom de två plattorna. De är seriekopplade med 400V över sig. Då fördelar sig spänningen beroende på hur stor belastning de två plattorna är. Det kan fördelas så det blir nästan 400V över den första, och nästan 0V över den andra. Då förstörs plattan som får 400V. Fenomenet kallas "flytande nolla".
Men detta är alltså inget problem om man har en spis med 400V elementspänning, och som saknar anslutning för nolla.
Tack, testade att trycka in kontakten då gick en propp.
menar du bygla nya spisen så den blir enligt kopplingsschemat till vänster (gula)?
Hur kan man mäta i uttaget om man har 2 eller 3 faser?
menar du bygla nya spisen så den blir enligt kopplingsschemat till vänster (gula)?
Hur kan man mäta i uttaget om man har 2 eller 3 faser?
Om det gick en propp så är det antingen fel på spisen eller felkopplat nånstans. Om det fattas en fas i uttaget ska inte en säkring gå...
Hur många säkringar är det till uttaget? Mät spänningen mellan jord och respektive fas och se om det är 230V överallt.
Hur många säkringar är det till uttaget? Mät spänningen mellan jord och respektive fas och se om det är 230V överallt.
Kanske är uttaget kopplat enligt den första bilden av vita etiketten, 1-fas? Med nya spisens koppling så blir det väl kajko då.useless skrev:
Var en säkring som gick, kanske bara är den som är inkopplad. Måste skaffa mätverktyg då
Spiskabeln ser mysko ut. Är det du som anslutit den? Tredje fasen borde vara grå, inte blå. Kan det vara så att den går till noll-stiftet i perilexkontakten? I så fall blir det kortslutning och proppen går.
Quick and dirty-lösningen för att få igång spisen är i så fall att klippa blåa kabeln och koppla om spisen för 2-fas så kan du laga mat i kväll
Quick and dirty-lösningen för att få igång spisen är i så fall att klippa blåa kabeln och koppla om spisen för 2-fas så kan du laga mat i kväll
Så mysko är den nog inte, en pågjuten perilexplugg med tre stift+jord har en 4-ledad 4*1,5 sladd och ledarna har färgerna brun-blå-svart-gulgrön, och blå blir då i detta fall fas i anslutningskabeln, någon nolla finns inte. 4-ledare utan blå finns inte heller, iaf inte i den sfär vi rör oss i med normala sladdar i bostäder.possum77 skrev:Spiskabeln ser mysko ut. Är det du som anslutit den? Tredje fasen borde vara grå, inte blå. Kan det vara så att den går till noll-stiftet i perilexkontakten? I så fall blir det kortslutning när du sätter i kontakten och proppen går.
Quick and dirty-lösningen för att få igång spisen är i så fall att klippa blåa kabeln och koppla om spisen för 2-fas så kan du laga mat i kväll
Ja då återstår ju att uttaget är felkopplat.Fotografen skrev:Så mysko är den nog inte, en pågjuten perilexplugg med tre stift+jord har en 4-ledad 4*1,5 sladd och ledarna har färgerna brun-blå-svart-gulgrön, och blå blir då i detta fall fas i anslutningskabeln, någon nolla finns inte. 4-ledare utan blå finns inte heller, iaf inte i den sfär vi rör oss i med normala sladdar i bostäder.
Periflex kontakten har bara 4 stift, nollans stift finns intepossum77 skrev:Spiskabeln ser mysko ut. Är det du som anslutit den? Tredje fasen borde vara grå, inte blå. Kan det vara så att den går till noll-stiftet i perilexkontakten? I så fall blir det kortslutning och proppen går.
Quick and dirty-lösningen för att få igång spisen är i så fall att klippa blåa kabeln och koppla om spisen för 2-fas så kan du laga mat i kväll
Då är det inte felkopplat i kabeln, det var jag som hade dålig koll på 4 ledar-kablar för perilex. I en 5-ledare så är tredje fasen grå och nollan blå. Du får ta bort kåpan från uttaget och se/mäta hur det ser ut där.C cameljointen skrev:
Nej, fabriksanslutning.possum77 skrev:Spiskabeln ser mysko ut. Är det du som anslutit den? Tredje fasen borde vara grå, inte blå. Kan det vara så att den går till noll-stiftet i perilexkontakten? I så fall blir det kortslutning och proppen går.
Quick and dirty-lösningen för att få igång spisen är i så fall att klippa blåa kabeln och koppla om spisen för 2-fas så kan du laga mat i kväll
4 ledare fram till uttaget.