Enligt Fibarons manual kan man brygga N och O där nollan saknas.

Men andra frågan, last över S1 och Sx borde väl vara ok då Sx är lika med L (fas)?
 
Jhelje Jhelje skrev:
Enligt Fibarons manual kan man brygga N och O där nollan saknas.

Men andra frågan, last över S1 och Sx borde väl vara ok då Sx är lika med L (fas)?
Du ska inte använda sx till annan last än brytarensimpuls tycker jag.
enligt manualen är det som du säger möjligt att driva den utan nolla, du kan ev behöva en "bypass" om lampan är lågwattare.

Elektriskt kopplingsschema som visar anslutning av dubbelströmbrytare till en dimmer utan nolla.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Ja, men problemet återstår då. Jag har tagit en av trådarna från brytaren i dosa 2 till dosa 1 för fas.(där jag satt fibaron enligt ditt förslag). Hur kopplar jag då in brytaren i dosa 2 utan att dra en till tråd?
 
Jhelje Jhelje skrev:
Ja, men problemet återstår då. Jag har tagit en av trådarna från brytaren i dosa 2 till dosa 1 för fas.(där jag satt fibaron enligt ditt förslag). Hur kopplar jag då in brytaren i dosa 2 utan att dra en till tråd?
Den andra av de 2 trapptrådarna, en fas en tändtråd från dosa 2 till dosa 1
Tändtråden är alltså NO och sitter på en återfjädrande brytare i dosa 1.

Sen kopplar du in både tändtråden från Dosa 1 och brytare 1 i dosa 2 på S1 på fibaron. Eller via en wago för bara en tråd i varje terminal på fibaron.
 