Hej,

Jag ska byta från vanlig lampknapp till en dimmer och när jag tittar hur det är kopplat i nuvarande så blir jag osäker på vad som är vad.

2 svarta sladdar samt 1 vit är inkopplad i nuvarande.
Sedan ligger det en brun som inte är inkopplad.

Vilka sladdar ska användas nu till min nya dimmer?
Bifogar bild

stort tack på förhand
/Fredrik
 
  • En person som håller en lamputtag med två svarta och en vit sladd synliga, oansluten brun sladd i vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Hand håller en elektrisk ljusknapp med inkopplade kablar i olika färger mot en vit vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
det beror på vilken dimmer du tänkte byta till -- en del behöver nolla, andra inte -- och vilken ljuskälla som ska dimmas

hur manövreras dimmern? med egen ratt? annars brukar dom ofta vilja ha en återfjädrande strömbrytare -- kan din nuvarande, lite ovanliga, strömbrytare förses med impulsfjäder?
 
harka harka skrev:
det beror på vilken dimmer du tänkte byta till -- en del behöver nolla, andra inte -- och vilken ljuskälla som ska dimmas

hur manövreras dimmern? med egen ratt? annars brukar dom ofta vilja ha en återfjädrande strömbrytare -- kan din nuvarande, lite ovanliga, strömbrytare förses med impulsfjäder?
Min nya dimmer är en sådan här

https://www.bauhaus.se/dimmer-schne...F60eYnUsFu3kzHfR3d3uVB0RN_SYKcfYaAroIEALw_wcB

troligtvis kommer jag köpa en spotlight med ledljus.
 
Koppla på samma sätt som med nuvarande brytare. Lägg de två svarta ledarna till L, och vit till utgången på dimmern (våg med pil).
 
då man initialt kan gissa att de två svarta ledarna är inkommande, obruten fas som går vidare till ett vägguttag som sitter nedanför strömbrytaren -- detta bör verifieras -- så behövs det också kompletteras med en kopplingsklämma, typ Wago för att få en trygg och korrekt ihopkoppling:
Wago kopplingsklämma med tre svarta elkablar anslutna, markerade för inkommande fas och vidarekoppling.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
harka harka skrev:
då man initialt kan gissa att de två svarta ledarna är inkommande, obruten fas som går vidare till ett vägguttag som sitter nedanför strömbrytaren -- detta bör verifieras -- så behövs det också kompletteras med en kopplingsklämma, typ Wago för att få en trygg och korrekt ihopkoppling:
[bild]

Korrekt att det sitter ett eluttag nedanför.

men förstår inte vart klämman ska sitta?
Menar du att när jag tagit bort nuvarande dosa så tar jag de tre lösa kablarna 2 svarta och 1 vit och kopplas in till denna klämman?
 
Du behöver verifiera lite grann innan du går vidare. Till att börja med måste du säkerställa att det faktiskt är vit som är tändtråd. Allting tyder på det, men man gissar inte med sådant. Du måste alltså skruva loss takdosan och dubbelkolla att du har en vit tråd som matar lampan.
Helst skulle du även dubbelkolla att svart faktiskt går till vägguttaget nedanför. Om det stämmer, så vet vi hur din brytare är kopplad. Om inte så måste vi undersöka mer.

Anledningen till att du måste ha en toppklämma är att din dimmer bara klarar en ledare per plint. På din brytare har du två svarta ledare till samma plint, men det finns inget sätt att lösa det säkert på dimmern. Du behöver alltså skaffa en toppklämma (den som visas i bilden finns på classe och är den som är lättast att använda) samt en decimeter svart FK 1.5mm. Du ska absolut inte koppla så som du beskriver (var skulle du då sätta dimmern?) utan göra precis som harka skriver. Tre svarta kablar i klämman, en av dem går till din dimmer.

Men innan du går vidare, verifiera kablarna som jag skrev ovan.
 
A Astrom86 skrev:
Korrekt att det sitter ett eluttag nedanför.

men förstår inte vart klämman ska sitta?
Menar du att när jag tagit bort nuvarande dosa så tar jag de tre lösa kablarna 2 svarta och 1 vit och kopplas in till denna klämman?
Klämman behövs nog inte. Det finns 2 anslutningar märkta L, dit ska de svarta gå, en i varje L. Vit till den konstiga symbolen och X lämnas oanslutna. Detta under förutsättning att svart verkligen är inkommande fas men det borde gå att se i vägguttaget under.
 
Logad Logad skrev:
Klämman behövs nog inte. Det finns 2 anslutningar märkta L, dit ska de svarta gå, en i varje L. Vit till den konstiga symbolen och X lämnas oanslutna. Detta under förutsättning att svart verkligen är inkommande fas men det borde gå att se i vägguttaget under.
Det missade jag. Du har rätt, men ska man vara petig måste vi då även dubbelkolla att vi har en säkring på max 10A enligt manualen. Jag skulle bli förvånad om så inte var fallet.
 
P PatrikJo skrev:
Du behöver verifiera lite grann innan du går vidare. Till att börja med måste du säkerställa att det faktiskt är vit som är tändtråd. Allting tyder på det, men man gissar inte med sådant. Du måste alltså skruva loss takdosan och dubbelkolla att du har en vit tråd som matar lampan.
Helst skulle du även dubbelkolla att svart faktiskt går till vägguttaget nedanför. Om det stämmer, så vet vi hur din brytare är kopplad. Om inte så måste vi undersöka mer.

Anledningen till att du måste ha en toppklämma är att din dimmer bara klarar en ledare per plint. På din brytare har du två svarta ledare till samma plint, men det finns inget sätt att lösa det säkert på dimmern. Du behöver alltså skaffa en toppklämma (den som visas i bilden finns på classe och är den som är lättast att använda) samt en decimeter svart FK 1.5mm. Du ska absolut inte koppla så som du beskriver (var skulle du då sätta dimmern?) utan göra precis som harka skriver. Tre svarta kablar i klämman, en av dem går till din dimmer.

Men innan du går vidare, verifiera kablarna som jag skrev ovan.
ni är för snälla som tar er dit och skriver utförligt.

Då köper jag en sådan idag, en klämma. Vad är FK som jag ska köpa? Förlängningskabel? Finns även detta på Claes Ohlson?
 
P PatrikJo skrev:
Det missade jag. Du har rätt, men ska man vara petig måste vi då även dubbelkolla att vi har en säkring på max 10A enligt manualen. Jag skulle bli förvånad om så inte var fallet.
jaha okej, så ändrade råd. Klämman behövs ej?
 
På bilden jag bifogade så ser man att den vita kabeln går uppåt i väggen och 1 svart för ned och en upp.

säger de något?
 
  • Ett hål i väggen med elektriska kablar; vita och svarta kablar vinklar olika vägar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Logad Logad skrev:
Klämman behövs nog inte. Det finns 2 anslutningar märkta L, dit ska de svarta gå, en i varje L.
nej, för den aktuella dimmern är de två L-plintarna är inte en vidarekopplingspunkt, utan avsedda för att möjliggöra trappkoppling (ljus av/på) från två olika strömbrytare, enligt inkopplingsanvisning:
Schema för inkoppling av dimmer med L-plintar för trappkoppling och extern kopplingsklämma.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


då man inte kan/bör knöka in två kablar på samma L-klämma behövs en extern kopplingsklämma

FK -- eller numera FQ -- finns på classe och är benämningen på den typ av kablar som du ser i apparatdosan, och koppararean bör vara 1.5 mm2

i fallet med en enkel strömbrytare som ska bytas till en dimmer med en in-- och en utgång är det en tämligen okomplicerad procedur som inte lär medföra några risker för elanläggningen, däremot är det viktigt
- med personskydd under installationen: verifiera med mätinstrument att det inte finns någon spänning på innan arbetet inleds
- var noggrann med att klippa och skala kablar enligt de olika kopplingpunkternas instruktioner och att inga lösa koppartrådar (kardeler) spretar ut
- att vidarekopplingen av fas till övriga apparater (det förmodade vägguttaget där det kanske ansluts en 2kW dammsugare eller värmefläkt) görs korrekt och säkert
 
harka harka skrev:
nej, för den aktuella dimmern är de två L-plintarna är inte en vidarekopplingspunkt, utan avsedda för att möjliggöra trappkoppling (ljus av/på) från två olika strömbrytare, enligt inkopplingsanvisning:
[bild]

då man inte kan/bör knöka in två kablar på samma L-klämma behövs en extern kopplingsklämma

FK -- eller numera FQ -- finns på classe och är benämningen på den typ av kablar som du ser i apparatdosan, och koppararean bör vara 1.5 mm2

i fallet med en enkel strömbrytare som ska bytas till en dimmer med en in-- och en utgång är det en tämligen okomplicerad procedur som inte lär medföra några risker för elanläggningen, däremot är det viktigt
- med personskydd under installationen: verifiera med mätinstrument att det inte finns någon spänning på innan arbetet inleds
- var noggrann med att klippa och skala kablar enligt de olika kopplingpunkternas instruktioner och att inga lösa koppartrådar (kardeler) spretar ut
- att vidarekopplingen av fas till övriga apparater (det förmodade vägguttaget där det kanske ansluts en 2kW dammsugare eller värmefläkt) görs korrekt och säkert

okej, men bara så jag förstått det rätt, jag behöver inte köpa klämman eller FK?
 
Redigerat:
Jo du behöver få in båda de svarta i en av "L" kopplingarna. De är troligen lite för trånga för att det skall bli bra med två trådar i en anslutning. Därför behöver du koppla ihop de svarta med en stump FK, och låta stumpen gå till kopplingsklämman på dimmern.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.