Hej! Suttit och läst befintliga trådar men ingen har riktigt samma problem som jag.
I min hall har jag 2 strömbrytare, kopplade i en klassikt trappkoppling, dvs båda tänder/släcker de två taklamporna.
I ena dosa 1 sitter tändtråden, och i dosa 2 kommer fasen in.
Mellan dosorna går två bruna trådar.
Jag vill koppla in min fibaro fgd-211 så dosa 1, där det kommer sitta en dubbel omkopplare, kommer ena knappen tända/släcka taklamporna, och knapp 2 styra en scen.
I dosa 2, som är en enkelbrytare, ska knappen endast tända och släcka taklamporna.
bifogat bilder på nuvarande brytare och dosor samt ett kopplingschema.
I dosa 2 går även fasen ner till en stickkontakt och blå som ni ser borde vara N från samma dosa.
Har jag tänkt rätt här och var kopplar jag bäst in fibaro-dimmern
så jag för önskvärd funktion?
I min hall har jag 2 strömbrytare, kopplade i en klassikt trappkoppling, dvs båda tänder/släcker de två taklamporna.
I ena dosa 1 sitter tändtråden, och i dosa 2 kommer fasen in.
Mellan dosorna går två bruna trådar.
Jag vill koppla in min fibaro fgd-211 så dosa 1, där det kommer sitta en dubbel omkopplare, kommer ena knappen tända/släcka taklamporna, och knapp 2 styra en scen.
I dosa 2, som är en enkelbrytare, ska knappen endast tända och släcka taklamporna.
bifogat bilder på nuvarande brytare och dosor samt ett kopplingschema.
I dosa 2 går även fasen ner till en stickkontakt och blå som ni ser borde vara N från samma dosa.
Har jag tänkt rätt här och var kopplar jag bäst in fibaro-dimmern
så jag för önskvärd funktion?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ena knappen på dubbelbrytaren ska tända/dimma/släcka de två taklamporna, andra knappen ska genom fibaro-dimmern styra en scen. Tex tända en bordslampa (ansluten med en zwave-puck) osv. Har kopplat detta tidigare på vanliga väggkontakten men blev lite osäker på rätt inkoppling när fasen och tändkabel är in två olika dosor..
Du kommer ju att sätta in monostabilabrytare för att styra dimmer funktionen. Du kan då dra fasen vidare från inkommande i den ena trapp tråden medan du använder tråd två till att styra dimmern från dosa ett. I dosa två där du nu har tändtråd har du nu också fas som du dels matar dimmern med dels använder till brytaren.
Det går förstås att dra tändtråd baklänges också om det passar bättre i övrigt samma.
Du har ju N i ena dosan så det är väl där du sätter fibaron. Om du istället väljer Shelly Dimmer 2 så kan du faktiskt klara dig utan N även om det är bättre med..
Det går förstås att dra tändtråd baklänges också om det passar bättre i övrigt samma.
Du har ju N i ena dosan så det är väl där du sätter fibaron. Om du istället väljer Shelly Dimmer 2 så kan du faktiskt klara dig utan N även om det är bättre med..
Hur är det? Är Sx och L samma på fibaro, dvs fas?
De två trådarna från brytare 1 (där tandtråden är) kommer allså
Sitta på L/Sx respektive S1 på fibaro dimmern som sitter i brytare 2? Hur blir det då när tandtråden måste sitta på O på fibaro dimmern för att den ska kunna kontrollera taklamporna?
De två trådarna från brytare 1 (där tandtråden är) kommer allså
Sitta på L/Sx respektive S1 på fibaro dimmern som sitter i brytare 2? Hur blir det då när tandtråden måste sitta på O på fibaro dimmern för att den ska kunna kontrollera taklamporna?
Sx kan du ta fas till brytaren från, så ja det är sammaJhelje skrev:
Nej du måste ha nollan, kan du få fram en nolla till dosa 1? Annars så kan Shelly Dimmer 2 användas utan nolla.Jhelje skrev: