Hej
Min golvvärme har slutat o fungerar. När jag känner på cirkulationspumpen så är den väldigt varm. Den är mycket varmare än rören.
Är det dags att byta ut den? Den har säkert några år på nacken.
Om jag ska byta hur gör man då? Se bilder
Min golvvärme har slutat o fungerar. När jag känner på cirkulationspumpen så är den väldigt varm. Den är mycket varmare än rören.
Är det dags att byta ut den? Den har säkert några år på nacken.
Om jag ska byta hur gör man då? Se bilder
Medlem
· Västra Götaland
· 2 910 inlägg
Har inte pillat med just en sådan, men under skalet borde det sitta en skruv med packning. Stick in en större flatmejsel och vrid runt axeln för hand. Har du tur så går den igång. Otur så har du turen att du kan byta till en ny pump som drar typ 3 watt...
Pumpen sitter ju i princip i en högpunkt så har du inget över detta i systemet borde du klara dig med lite spill så länge du tappar trycket. Har du tex radiatorer en våning upp kan du minska mängden du tappar ut om du stänger termostater
Den reparatör som bytte en cirkulationspump hos mig lät pumphuset sitta kvar. Han skruvade alltså isär hela pumparna. Pumphuset var tätat mot resten med en stor O-ring så inget riktigt rörmokeri behövde göras. Givetvis går det bara om man köper en exakt likadan modell.
De är så jag har tolkat att jag ska göra också. Den ersättningspump som jag köpte är bara pump, så planen är att behålla pumphuset.Hittade även avstängning till vattnet när jag letade lite.
Lossade på mutter enligt bilden.
Lossade på mutter enligt bilden.
Så du lossade på muttern för att stänga av vattnet? Jag har precis samma typ av installation och nu också samma problem, dvs att pumpen stannat. Tänkte försöka ge pumpen lite starthjälp innan jag går vidare.M Majaji44 skrev:
Svar nej inte muttern ventiler före och efter pumpen ska stängas, sen muttern för att byt drivsida, nya pumphuset är skrot eller läggs på hyllan för framtiden, sen ska elkopplingen alltid vara nedåt så inget spillvatten kan gå in i pumpmotorn vid en läcka ovanför pumpen
Nu hänger jag inte med riktigt. Svarade på hans inlägg där han skrev att han skruvade på muttern enligt bilden för att stänga av vattnet till pumpen. Tänkte att det kanske är någon fiffig lösning så man slipper stänga av nere vid värmepumpen? Elkopplingarna har jag koll på och något nytt pumphus att skrota eller lägga på hyllan har jag inte?J jonaserik skrev: