Går till bastuaggregatet. Ser misstänkt klent ut. Ytterdiameter är ca 3 mm. Kablarna till spisen är ca 3.3, och det är bara spisgruppen som är märkt 2.5 i gruppförteckningen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Svårt att se på bilden faktiskt.
I mitt hus byggt 1972 går det 1,5 kvadrat till bastuagget dock. Avsäkrat 10A
edit: Kan vara jag som inte ser ordentligt men jag reagerar på att du har 16A-säkrad grupp med 1,5 kvadrat. Så får man inte göra. Hoppas jag ser fel och att det där är 2,5 kvadrat.
I mitt hus byggt 1972 går det 1,5 kvadrat till bastuagget dock. Avsäkrat 10A
edit: Kan vara jag som inte ser ordentligt men jag reagerar på att du har 16A-säkrad grupp med 1,5 kvadrat. Så får man inte göra. Hoppas jag ser fel och att det där är 2,5 kvadrat.
Redigerat:
Det låter inte som att det finns modernare 2.5-kvadratstrådar med samma ytterdiameter som äldre 1.5-kvadratstrådar, så jag byter till 10A för säkerhets skull och ser fram emot en dyrare faktura för byte av aggregat...E elmont skrev:
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Läs mer
Hur tror du jag fick fram siffrorna i mitt första inlägg?Alfredo skrev:
Det gamla är för klent och av fel typ för oss, elektrikern ville veta förutsättningarna för offert. (Han kanske inte hade tänkt sig att jag skulle öppna centralen och mäta med skjutmått, men nu var det ju tur att jag är noggrannAlfredo skrev:
Vad har det nya aggregatet för effekt? Med 3-fas 10A kan man ta ut nästan 7kW.T tanaris skrev:
10kW är rekommendationen. Det gamla är på 6, så det är kanske inte så konstigt att vi tycker att det är lite svalt. (Desto konstigare då att de säkrat upp till 16A, men det är nog ingen riktigt elektriker som installerat det.)Logad skrev:
Jag förstår. 10kW är lite för mycket även för 13A. Du kanske skulle meddela elektrikern att det kan bli frågan om trådbyte med en eventuell komplikation att röret trådarna ligger i kan vara för klent för 5x2,5. Om det ligger i rör vilket jag antar.T tanaris skrev:
Det vanliga är väl att det löser ut, man tänker per automatik... säkra upp men missar ledningsdimensioneringen. I själva verket kanske det räckt med trög säkring.T tanaris skrev:
Kanske självklart och kanske OT men är tåtarna dragna i rör kan det vara enkelt att byta till 2,5 mm2. Det kan tyvärr även vara allt annat än enkelt...T tanaris skrev:
Kräver "alla" bastuaggregat nolla? Annars kanske fyra tåtar räcker.