Hej. Vi har nyligen köpt hus med garage.
Garaget har vattenburen gv och termostaten står på minsta värme, ändå blir det ca 25 grader. Även när jag tar bort termostaten är det 25 grader. Ventilen går lätt in och ut.
i ett garage vill man ju ha max 15 grader
Hoppas nån kunnig kan svara..
 
Hur länge väntade du att mäta efter att du hade stängt av slingan/slingorna helt?
 
Ca 3 dygn
 
Ville bara kolla att du lät plattan svalna ordentligt. Kan vara en tjock platta som lagrar värmen länge, men då talar vi om kanske ett halvt dygn.
Och du inser också att ventilen normalt skall vara fullt utskruvad för att vara avstängd?
 
Jo då därför jag skrev att jag provat utan termostaten. Då är ju ventilen på minsta flödet
 
Blir nog enklare att se eventuella felkällor med en bild på komponenterna
 
Bild
 
  • VVS-installation med kopparledningar, mätare och en svart cirkulationspump på en vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad har du för temperaturspann på termostaten?
 
Det vet jag faktiskt inte.. hur tar jag reda på det?
 
Borde stå i bruksanvisningen om du har någon sådan. Det är en termostat som känner av framledningstemp på vattnet och inte lufttemp.
 
Ska man spara bruksanvisningen? Hehe
Vi flyttade precis till huset.. så en bruksanvisning finns förmodligen inte längre kvar.. men ska försöka luska reda på det
 