Hej,
Det börjar bli kallt ute men 8/9 element går ej igång. Vi har fjärrvärme. Har testat följande:
- Höja trycket till drygt 1 bar
- stängt av pumpen och luftat alla element
- ökat hastigheten på pumpen
- öppnat termostaterna och sett till att den lilla splinten (eller vad det heter) inte har fastnat
problemet kvarstår även efter detta. Varmvattnet funkar och även ett element som sagt. Försökt följa rören ut från centralen o inser då att det blir kallt på ett ställe (se bild). Röret verkar här också blivit missfärgat. Kan det vara stopp här? Vad har då fastnat i röret? O vad gör man åt det?
Tacksam för svar,
Ida
Det börjar bli kallt ute men 8/9 element går ej igång. Vi har fjärrvärme. Har testat följande:
- Höja trycket till drygt 1 bar
- stängt av pumpen och luftat alla element
- ökat hastigheten på pumpen
- öppnat termostaterna och sett till att den lilla splinten (eller vad det heter) inte har fastnat
problemet kvarstår även efter detta. Varmvattnet funkar och även ett element som sagt. Försökt följa rören ut från centralen o inser då att det blir kallt på ett ställe (se bild). Röret verkar här också blivit missfärgat. Kan det vara stopp här? Vad har då fastnat i röret? O vad gör man åt det?
Tacksam för svar,
Ida
Det va ganska lågt, kanske 0.5 bar. Haft de flesta element avstängda under sommaren (förstår nu när jag läser på att det kanske var dumt).C cpalm skrev:
Jag vet inte faktiskt, det går ju ut två rör men vet inte om det tyder på något. Elementet som är varmt är på övervåningen och det första i den slingan iaf.J jonaserik skrev:
Stängde av och testade öppna och skriva runt, den rörde sig fritt men kan inte uppfatta om den går igång när jag slår på strömmen.J Josth skrev:
OK, inte så farligt. Då borde det inte heller kommit särskilt mycket luft, om någon, när du luftade?I inday87 skrev:
Om det sjunkit mycket kan du behöva lufta och fylla på i omgångar. Och fundera på varför det sjunkit.
Instämmer annars i att nr.1 är att kolla att pumpen går som den skall.
Hur är planlösningen?
Var sitter dom olika elementen?
Vilket fungerar?
Var sitter fjv-centralen?
Vad är det för fjv-central? Bild?
Bild på elementen?
Edit:
0,5 bar motsvarar 5 meter vattenpelare.
5 meter är ungefär det det är mellan 1,5m över golvet i källaren till överkant på elementen två våningar upp.
Var sitter dom olika elementen?
Vilket fungerar?
Var sitter fjv-centralen?
Vad är det för fjv-central? Bild?
Bild på elementen?
Edit:
0,5 bar motsvarar 5 meter vattenpelare.
5 meter är ungefär det det är mellan 1,5m över golvet i källaren till överkant på elementen två våningar upp.
det är ett radhus med två våningar varav en i sutturäng. Centralen sitter längst bak i suturängplan som är nederplan. 5 element på ovanvåning, 4 på neder. Såhär ser centralen ut.Demmpa skrev:Hur är planlösningen?
Var sitter dom olika elementen?
Vilket fungerar?
Var sitter fjv-centralen?
Vad är det för fjv-central? Bild?
Bild på elementen?
Edit:
0,5 bar motsvarar 5 meter vattenpelare.
5 meter är ungefär det det är mellan 1,5m över golvet i källaren till överkant på elementen två våningar upp.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 985 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 985 inlägg
Prova att ta bort termostatvredet på radiatorn, och knacka till på lilla kopparpinnen, om den hoppar ut kommer radiatorn igång.
Hade en radiator som inte fungerat på flera år, och gjorde så, nu fungerar det alltid, har dock inte ens satt tillbaka vredet.
Hade en radiator som inte fungerat på flera år, och gjorde så, nu fungerar det alltid, har dock inte ens satt tillbaka vredet.