8 317 läst · 19 svar
8k läst
19 svar
Oljud från slangar/kompressor ny luft/vatten värmepump
Hej,
Installerade precis en ny Panasonic Aquarea 9kw (generation J, 1-fas) ute/innedel men har ett bekymmer. När jag köpte pumpen var jag väldigt mån om att stämma av med säljaren att den verkligen skulle vara tyst då vi tänker inreda ett sovrum precis innanför väggen där utedeln står (källare).
Nu när utedelen går igång så inser jag till min förskräckelse att det susar och tjuter något vansinnigt i rören mellan ute och innedelen. Det liksom tjuter och viner i takt med att kompressorn matar på. Även kompressorn hörs in men värst är nog nästa rören.
Har försökt fånga det på film, filmat inifrån rummet i källare. Utedelen står 30cm från denna yttervägg.
Ska jag verkligen acceptera att det låter så här, hur kan det vara normalt?
Tack!
Installerade precis en ny Panasonic Aquarea 9kw (generation J, 1-fas) ute/innedel men har ett bekymmer. När jag köpte pumpen var jag väldigt mån om att stämma av med säljaren att den verkligen skulle vara tyst då vi tänker inreda ett sovrum precis innanför väggen där utedeln står (källare).
Nu när utedelen går igång så inser jag till min förskräckelse att det susar och tjuter något vansinnigt i rören mellan ute och innedelen. Det liksom tjuter och viner i takt med att kompressorn matar på. Även kompressorn hörs in men värst är nog nästa rören.
Har försökt fånga det på film, filmat inifrån rummet i källare. Utedelen står 30cm från denna yttervägg.
Ska jag verkligen acceptera att det låter så här, hur kan det vara normalt?
Tack!
Är det dämpkuddar mellan stativ och utedel?
Står den på stativ eller hänger den på vägg?
Om du har en så kalla monoblock ute del, dvs att kompressor och allt sitter i utedelen och själva radiatorkretsen cirkulerar till utedelen så kan de hjälpa om du har flexslangar mellan utedel och rören som går in till huset.
Ta lite flera bilder.
Står den på stativ eller hänger den på vägg?
Om du har en så kalla monoblock ute del, dvs att kompressor och allt sitter i utedelen och själva radiatorkretsen cirkulerar till utedelen så kan de hjälpa om du har flexslangar mellan utedel och rören som går in till huset.
Ta lite flera bilder.
Tack för svar!
Det är inga kuddar mellan utedel och stativ. Ja det är ett monoblock där allt sitter ute, helt korrekt!
Bifogar ett gäng bilder
Tack för svar!E EyEr0n skrev:Är det dämpkuddar mellan stativ och utedel?
Står den på stativ eller hänger den på vägg?
Om du har en så kalla monoblock ute del, dvs att kompressor och allt sitter i utedelen och själva radiatorkretsen cirkulerar till utedelen så kan de hjälpa om du har flexslangar mellan utedel och rören som går in till huset.
Ta lite flera bilder.
Det är inga kuddar mellan utedel och stativ. Ja det är ett monoblock där allt sitter ute, helt korrekt!
Bifogar ett gäng bilder
Bra tips. Den står ju på betong i form av stenläggning men du menar att den ska ha ytterligare en "sula"? Själva utedelen är bultad i stativet så den står rätt stabiltH H-Thomasson skrev:
Det är ju en split, inte monoblock. Det är köldmedia mellan ute och innedel.
Jag tycker det låter som att ljudet kommer från köldmedieflödet och ändrar sig när expansionsventilen jobbar.
Jag har ingen större erfarenhet från panasonic, men jag hade bett installatören kolla upp det där.
Jag tycker det låter som att ljudet kommer från köldmedieflödet och ändrar sig när expansionsventilen jobbar.
Jag har ingen större erfarenhet från panasonic, men jag hade bett installatören kolla upp det där.
Ehm jaha ok sorry jag är vansinnigt dålig på terminologin, jag trodde dom kallades för monoblock men då hade jag fel. Det är ju en all-in-one dvs vi har en beredare inne med värmare vid behov. Någon form av kompressor verkar ju sitta i utedelen med tanke på knackande ljudet.L lordi skrev:
Monoblock har vatten i rören mellan ute och inomhus. Men kompressorn sitter utomhus precis som du säger.H herge skrev:
Jag skulle be installatören kolla det där. Om man slarvar med vacuumsugning så kan det uppstå konstiga fenomen. Men det kan också bero på annat.
Men bra, jag ska snacka allvar med installatören!L lordi skrev:
Sätt in vibrationsdämpare till att börja med. Enkelt att göra.
Borde kunna hjälpa till problemet. Bulta fast ställningen med expanderbult ned i plattorna. Lika så enkelt att göra. Kan nog räcka med en 4st bultar.
Lycka till
Borde kunna hjälpa till problemet. Bulta fast ställningen med expanderbult ned i plattorna. Lika så enkelt att göra. Kan nog räcka med en 4st bultar.
Lycka till