Det känns inte som att golvvärmen borde ha gått sönder för att man gick på det med skor? Den borde ju hålla för det ?
 
  • Golvvärmerör på betonggolv med synliga skomärken och små skador.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Nu försöker du rationalisera bort samtalet.

Bara ring, du kommer må bättre efteråt.
 
tommib tommib skrev:
Nu försöker du rationalisera bort samtalet.

Bara ring, du kommer må bättre efteråt.
sambon frågade elektrikern som sa att de borde va lugnt.
 
Vi mötte. 55 Ohm. Precis som det står i manualen.
 
  • Gilla
mikethebik
  • Laddar…
Magnus E K
Ja, inte lär resistansen ändras om man trampar sönder isoleringen. Behövs isolationsmätning. Eller kanske bara inspektera skadan med lampa och förstoringsglas.
 
Magnus E K Magnus E K skrev:
Ja, inte lär resistansen ändras om man trampar sönder isoleringen. Behövs isolationsmätning. Eller kanske bara inspektera skadan med lampa och förstoringsglas.
kabeln är inte sönder eller platt någonstans
 
Har väl lagt ut 300+ st såna slingor skullr ja tro, än har ingen gått sönder för att man stått på den vilket man gör ibland vid slutet av förläggningen, även vart hel varje gång efter flyspacklarna klafsat runt
 
  • Gilla
Henrik.woll och 1 till
  • Laddar…
Jag har sett byggare köra rullebören över dem en heldag och ändå fungerat efter
 
A Amaryllis92 skrev:
Vi mötte. 55 Ohm. Precis som det står i manualen.
Det där är som sagt kabelns resistans. Den lär inte bli fel av att man går på den. Det som lite hypotetiskt skulle kunna hända är att isoleringen i kabeln blir trasig. Ett sådant fel hittar man inte med en vanlig multimeter (som jag antar att du/sambon har använt för att mäta 55 ohm).

I olika sammanhang där dte blir fel på isolering, så är dte vanligt att ledarna sedan inte ligger helt ihop. Det är ingen kontakt metall mot metall. Kanske en spricka i en isolering.

Om man då mäter mellan ledarna i kabeln och skyddsjord (den 3e ledaren i kabeln) med en vanlig multimeter så kommer den att visa avbrott, vilket man vill se. För det är ingen galvanisk kontakt mellan trådarna, men de kanske ligger isär bara en 10 dels mm. Multimetern lägger ut en spänning på kanske 5V när den mäter resistans (ohm).

Men i verkligheten så kommer det ju att ligga 230V på ledaren som ligger en 10 dels mm från jord. Då kommer strömmen att hoppa över, det blir en gnista/ljusbåge. Man brukar säga att el kan hoppa 1mm per 1000V (gäller i vacuum).

Därför använder man en isolationsprovare för den här typen av kontroller. Det instrumentet gör samma mätning som multimetern, men det använder en provspänning på typ. 500V (går att välja 250 - 1000V). Med den höga provspänningen kan strömmen hitta igenom sprickor och andra isolationsfel. Om inte 1000V lyckas krypa förbi isoleringen, så kommer inte heller 230V att lyckas. Skall kanske tilläggas att trots den höga mätspänningen så är instrumentet ofarligt, det kan inte lägga ut någon ström att tala om..
 
  • Gilla
Magnus E K
  • Laddar…
K
Ingen hantverkare svävar över kabeln när dom flytspacklar så om din sambo inte hade skridskor på sig borde det inte bara någon fara.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…