1 091 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Stålbalk som stöd under höloft
Hej
Håller på med stallbygge och har nu kommit till att få upp ett mellanbjälklag till höloftet. Från början hade jag tänkt en rad med stolpar under på mitten av bjälklaget. Sen hittade jag två HEA120 balkar liggandes på gården som jag nu tänker kanske kan gå att använda som stöttning under loftgolvet för att slippa stolparna under. Jag vet inget om stålbalkar och hur mycket last de klarar så därför tänkte jag att någon här kanske kan höfta med om min tanke kan fungera.
Förutsättningarna är följande: Bjälklaget 5,4m brett och 6,5m långt(egentligen längre men kommer vara en bärande vägg en bit ut mot ena gaveln så där blir inga problem med spännvidden.)
Höloftet skall klara tyngden av ca 3ton löshö utspritt på 46m2 golvyta vilket ger ca 65kg/m2
Bjälklaget hade jag då således tänkt bygga enligt följande: 45x220reglar cc60 5,4m långa. Under, 2st 6,5m HEA120 balkar med lämpligt avstånd mellan varandra som stöttning. Som golv på loftet blir det spontade 2tums plank.
Förstår om det inte håller måttet enligt dagens byggnormer för bostadshus, men för ett enkelt höloft är jag nyfiken på om ni tror att det funkar.
Håller på med stallbygge och har nu kommit till att få upp ett mellanbjälklag till höloftet. Från början hade jag tänkt en rad med stolpar under på mitten av bjälklaget. Sen hittade jag två HEA120 balkar liggandes på gården som jag nu tänker kanske kan gå att använda som stöttning under loftgolvet för att slippa stolparna under. Jag vet inget om stålbalkar och hur mycket last de klarar så därför tänkte jag att någon här kanske kan höfta med om min tanke kan fungera.
Förutsättningarna är följande: Bjälklaget 5,4m brett och 6,5m långt(egentligen längre men kommer vara en bärande vägg en bit ut mot ena gaveln så där blir inga problem med spännvidden.)
Höloftet skall klara tyngden av ca 3ton löshö utspritt på 46m2 golvyta vilket ger ca 65kg/m2
Bjälklaget hade jag då således tänkt bygga enligt följande: 45x220reglar cc60 5,4m långa. Under, 2st 6,5m HEA120 balkar med lämpligt avstånd mellan varandra som stöttning. Som golv på loftet blir det spontade 2tums plank.
Förstår om det inte håller måttet enligt dagens byggnormer för bostadshus, men för ett enkelt höloft är jag nyfiken på om ni tror att det funkar.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
De två HEA balkarna behöver var sin stolpe på mitten under sig för att räcka till. Det är lite för lång spännvidd.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag fick det till ca 50 mm under mina antaganden om last (låg sådan) och avstånd.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kortar du ner spännvidden till 5 m kan det nog fungera för de små laster som du tänker dig.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tre balkar är givetvis bättre än två. Det blir trevligare att gå på loftet.
Liknande trådar
-
Funderingar om ramverkstakstolar (spännvidd, stöd, bärande vägg etc.)
Tak & Vind -
Underarbete till stödmur av byggtimmer?
Trädgård allmänt -
Hur göra med undergolv mellan två rum? Vad stödjer tröskeln på?
Golv -
Låg stödmur utan ordentligt underarbete
Trädgård allmänt -
Understödja gamla takbjälkar med stålbalk?