16 159 läst · 11 svar
16k läst
11 svar
led-utebelysning blinkar efter installationen av skymninsrelän
Hej! Har haft min utebelysning som har funkat klockrent. Men nu när vi installerade skymingsrelän, så blinkar lamporna lite oregelbundet, ibland 30sec, 10sec intervaller. Vad är det som är fel? Klarar inte skymingsrelän alla utelampor, det står max 1000w. Men lampor drar inte så mycket, det är GU10 led lampor, ca. 5W styck, och det finns 16st runt om i huset. Skymingsrelän går ganska nära andra 230v kablar, kan det var det som spökar?
Här är relän som är installerad
https://www.kjell.com/se/sortiment/...lsevakt-ljusrela/steinel-skymningsrela-p50762
Tack för allt hjälp! Frun blir tokigt med blinkande lampor
Här är relän som är installerad
https://www.kjell.com/se/sortiment/...lsevakt-ljusrela/steinel-skymningsrela-p50762
Tack för allt hjälp! Frun blir tokigt med blinkande lampor
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Klippt ifrån sidan du länkade.
Skymningsrelä för utomhusbruk med ställbar känslighet. Kan placeras nära en ljuskälla (1 m) tack vare riktad fotocell. Möjlighet att ställa in vid vilket ljus reläet ska aktiveras (2-10 lux). Lämpligt för utomhusbruk (IP54). Kopplas direkt till 230 V med skruvplintar (kräver neutralledare). Kan även kopplas till LED-belysning (max. 38 W). Tillslagsfördröjning: 1 min. Maxbelastning: 4 A (resistiv last), 2 A (induktiv last). Monteras på vägg. Levereras med skruvar. Mått: 99x74x37 mm.
Skymningsrelä för utomhusbruk med ställbar känslighet. Kan placeras nära en ljuskälla (1 m) tack vare riktad fotocell. Möjlighet att ställa in vid vilket ljus reläet ska aktiveras (2-10 lux). Lämpligt för utomhusbruk (IP54). Kopplas direkt till 230 V med skruvplintar (kräver neutralledare). Kan även kopplas till LED-belysning (max. 38 W). Tillslagsfördröjning: 1 min. Maxbelastning: 4 A (resistiv last), 2 A (induktiv last). Monteras på vägg. Levereras med skruvar. Mått: 99x74x37 mm.
Då har du 230V till armaturerna , står på specen enligt nedaan
Kan även kopplas till LED-belysning (max. 38 W).
Kanske den inte har en reläutgång utan en relälös omkoppling , då kan det spöka ,
du bör nog ha en med potensialfritt relä , har stöt på lite problem med dom andra
Kan även kopplas till LED-belysning (max. 38 W).
Kanske den inte har en reläutgång utan en relälös omkoppling , då kan det spöka ,
du bör nog ha en med potensialfritt relä , har stöt på lite problem med dom andra
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Det finns ingen anledning för ett skymningsrelä att känna på lasten och koppla ifrån ifall den tycker lasten är fel. Begränsningen 38 LED-watt är nog enbart för att skydda sina reläkontakter. Jag tror att du behöver reklamera skymningsreläet. Du kan ju prova lite innan dess, t.ex koppla förbi reläet och koppla ur belastningen helt för att se (höra) om reläet fortfarande klapprar.
Japp, kommer lämna tillbaka relät imorgon. Det är väl inte jätte bra om lamporna blinkar hela natten, brandrisk om relän går sönder? Kanske inte men, kopplar av den, beställde en ny. Elko, verkar klara bättre med LED-lampor belastningen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 850 inlägg
Och det är inte något så enkelt som att en lampa lyser på "reläet" och därför orsakar självsvängning? Vissa sensorer är bättre än andra på att undertrycka det. Jag vet inte precis hur din Steinel klarar det. (Min sitter, med avsikt, "mörkt" placerat).S sereman skrev:
Har haft min Steinel i flera år och det har funkat bra. När lampan gick sönder efter några år så satte jag i en ny och denna höll då på att blinka typ var 30 sekund. Bytte lampa igen men även den nya blinkade.
Testade båda lamporna i taklampan inomhus och där blinkade dom inte
Drog slutsatsen att Steinel-en var trasig.
Köpte en ny Steinel och bytte.
Lampan fortsatte att blinka och vi höll på att bli tokiga.
Kom då på att båda nya lamporna var mer rundstrålande än den gamla. Satte en liten ”keps” av silvertejp runt Steinelen för att skärma av den lite och sen dess funkar det perfekt.
Alltså håller jag med lars-stefan ovanför, sensorn får nog lite lampljus på sig.
Testade båda lamporna i taklampan inomhus och där blinkade dom inte
Drog slutsatsen att Steinel-en var trasig.
Köpte en ny Steinel och bytte.
Lampan fortsatte att blinka och vi höll på att bli tokiga.
Kom då på att båda nya lamporna var mer rundstrålande än den gamla. Satte en liten ”keps” av silvertejp runt Steinelen för att skärma av den lite och sen dess funkar det perfekt.
Alltså håller jag med lars-stefan ovanför, sensorn får nog lite lampljus på sig.
Får du det inte att funka, så sätt en PLEJD controller eller bättre PLEJD 01 dimmer 600kr.
Använd astrouret med lång dimmningstid. Nu möter belysningen sakta upp när skymningen kommer och tonar ner om man vill efter kl23, tonar upp på morgonen t.ex. kl 5:00 om solen inte redan är upp och tonar ner och släcker vid soluppgång.
Funkar klockrent.
Är man int nöjd med tider tar man bara upp telefonen och ändrar.
Använd astrouret med lång dimmningstid. Nu möter belysningen sakta upp när skymningen kommer och tonar ner om man vill efter kl23, tonar upp på morgonen t.ex. kl 5:00 om solen inte redan är upp och tonar ner och släcker vid soluppgång.
Funkar klockrent.
Är man int nöjd med tider tar man bara upp telefonen och ändrar.
Jag hade liknande problem, lamporna blinkade ungefär var 10de minut. Relät satt 10 cm ifrån lampan.lars_stefan_axelsson skrev:
Silvertejp löste problemet
Stort tack för tipset!
Jag hade liknande problem, lamporna blinkade ungefär var 10de minut. Relät satt 10 cm ifrån lampan.P para skrev:Har haft min Steinel i flera år och det har funkat bra. När lampan gick sönder efter några år så satte jag i en ny och denna höll då på att blinka typ var 30 sekund. Bytte lampa igen men även den nya blinkade.
Testade båda lamporna i taklampan inomhus och där blinkade dom inte
Drog slutsatsen att Steinel-en var trasig.
Köpte en ny Steinel och bytte.
Lampan fortsatte att blinka och vi höll på att bli tokiga.
Kom då på att båda nya lamporna var mer rundstrålande än den gamla. Satte en liten ”keps” av silvertejp runt Steinelen för att skärma av den lite och sen dess funkar det perfekt.
Alltså håller jag med lars-stefan ovanför, sensorn får nog lite lampljus på sig.
Silvertejp löste problemet
Stort tack för tipset!