Hej.
Har sökt i forumet utan svar så det kommer en kanske dum fråga :får man göra det om Pem slangen ligger i mark?
 
I princip ok bortsett från att en vanlig pem har en blå markering som betyder att det är en vattenslang medans en för fiber har en grön och ett rör/slang för el har en "starkström" markering
 
E
Det ska helst ligga ett markeringsband som indikerar starkström ovanpå slangar som egentligen ska vara gula eller tilläggsmålade. Gör du detta är risken för förvirring betydligt mindre.
 
  • Gilla
Mikael_L och 2 till
  • Laddar…
Tack för svaren skulle en petig paragrafryttare till besiktningsgubbe slå ner på detta?
 
E
Z zombi skrev:
Tack för svaren skulle en petig paragrafryttare till besiktningsgubbe slå ner på detta?
Beror på vad du ska ha det till och varför det besiktigas.
Tänker du dra inkommande el får du tänka om.

Inne på din tomt utgör slangen mekaniskt skydd, kan du få på märkband är det ju prima.

Men besiktiga du och röret går synligt lär du få en liten plump om att ej avsett materiel använts.
 
  • Gilla
Bjerre
  • Laddar…
Gör som Löken säger. En grävare vill kunna veta vad som finns i markröret. Svart slang (med annan märkfärg än gul) ger fel signaler.
 
Som maskinförare säger jag att bo här rätt gult band över är det bästa sen är man iof lika försiktig när man korsar el som vatten men bra att veta vad som väntas komma fram hade nog inte räknat med att det va el i en pem även om den ligger under gulband men det är ju inte en hsp du ska dra antar jag
 
Det ska vara rätt färg... Allt annat är bara ett bevis på bristande förståelse varför man har olika färger eller ren snålhet, då man ofta tar överbliven vatten pem eller avloppsrör...

Vet några nätbolag som inte drar i servisledningen om röret har fel färg.
Det har hänt att markentreprenören lagt rör/slang med fel färg vid nybyggen.
De har då fått gjort om...

Hur som så är gulband aldrig fel som komplement
 
Redigerat:
Nu finns ju tyvärr inte alla typer av skyddsrör i rätt färg har tex aldrig sett SRE-P med grön markering för fiber SRS snippsnapp är oxå markerade för "starkström"
 
För att den ska vara godkänd för förläggning av elkabel ska den vara märkt med sre-p och märkt med gul stripe.

Tyvärr är den typen av slang väldigt dyr då det tillverkas väldigt få meter av den i förhållande till te.x. blå-stripad vattenslang som är märkt sdr11. Fysiskt sett är det samma produkt, det är endast färgen och texten som skiljer dem åt.

Det kan vara förödande om de blandas ihop, en lösning är att vira gult märkband runt ett felmärkt rör, men det är fortfarande inte enligt regelverket.

En pem-slang är kraftigare än ett gult kabelskyddsrör men jag skulle förorda ett gult dubbelväggigt kabelskyddsrör med slät insida. Bland det billigaste jag har hittat är https://www.rinkabyror.se/artikel/dubbelvaggigt-kabelskyddsror-50-42-gul-50m/
 
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Nu finns ju tyvärr inte alla typer av skyddsrör i rätt färg har tex aldrig sett SRE-P med grön markering för fiber SRS snippsnapp är oxå markerade för "starkström"
Snip-snap finns med grön markering.

Snipp & Snapp® 110 SRN Ekonomi Grön – E0667288

Snipp & Snapp® 160 SRN EkonomiGrön – E0667290

Har själv sett dem i flera schakter.
 
  • Gilla
Andreas_kalmar
  • Laddar…
E
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Nu finns ju tyvärr inte alla typer av skyddsrör i rätt färg har tex aldrig sett SRE-P med grön markering för fiber SRS snippsnapp är oxå markerade för "starkström"
Snipp Snapp har både grönt och orange sortiment. https://greenpipe.se/produkter/broschyrer/broschyr-greenpipe/

SRE-P är vanligen svarta märkta Kraftkabel, finns även med gul rand.

Man kan beställa andra färger, men det lär bli en merkostnad.
 
  • Gilla
Andreas_kalmar och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Z zombi skrev:
Tack för svaren skulle en petig paragrafryttare till besiktningsgubbe slå ner på detta?
Det kan hända.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.