Har idag en vedpanna (omvänd förbränning) med två stycken 750 liters acctankar. Värmeslingan är ett enrörssystem. Att elda med ved fungerar klockrent sedan vi satte in pannan 2000.

Då vi tröttnat på att såga och klyva ca 20 m3 ved varje år som det går åt och att pannan är 20 år så funderar vi på ett utbyte men vet inte till vad. Huset är 130 m2 och är enplan utan källare. Vi har bollat mellan:

1. Pellets

2. Borra hål i backen, men då är frågan om det lönar sig med enrörsystemet vi har.

3. En luft/vatten värmepump men antar att det blir samma problem som i 2.

Kom med förslag och idéer angående vad som kan vara bäst.
 
Var i landet står huset? Vilken är den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT där? Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 20-21 grader inne när det är som kallast vid DVUT? Att det är ettrörs eller tvårörssystem spelar ingen roll, det är hur det är dimensionerat som är avgörande. Finns både högtemp och lågtemp ettrörssystem. Byggår? Är det stora kraftiga element/radiatorer eller är de mindre och platta? Är värmerören tunna/smala eller ganska grova? Är det 20 m3 travad eller stjälpt ved? Björkved eller blandved? Finns ett antal frågeställningar man bör reda ut innan man väljer värmepump
 
J Josth skrev:
Var i landet står huset? Vilken är den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT där? Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 20-21 grader inne när det är som kallast vid DVUT? Att det är ettrörs eller tvårörssystem spelar ingen roll, det är hur det är dimensionerat som är avgörande. Finns både högtemp och lågtemp ettrörssystem. Byggår? Är det stora kraftiga element/radiatorer eller är de mindre och platta? Är värmerören tunna/smala eller ganska grova? Är det 20 m3 travad eller stjälpt ved? Björkved eller blandved? Finns ett antal frågeställningar man bör reda ut innan man väljer värmepump
Örebro län och framledningstemp ligger på 70 grader. Värmeröret är ca 30 mm och elementen ganska platta. Veden är stjälpt och är blandved.
 
J Josth skrev:
Var i landet står huset? Vilken är den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT där? Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 20-21 grader inne när det är som kallast vid DVUT? Att det är ettrörs eller tvårörssystem spelar ingen roll, det är hur det är dimensionerat som är avgörande. Finns både högtemp och lågtemp ettrörssystem. Byggår? Är det stora kraftiga element/radiatorer eller är de mindre och platta? Är värmerören tunna/smala eller ganska grova? Är det 20 m3 travad eller stjälpt ved? Björkved eller blandved? Finns ett antal frågeställningar man bör reda ut innan man väljer värmepump
Byggår 1964
 
Ok, DVUT för Örebro är -18,1°C (1-dygns) enligt Boverkets tabell. Om det behövs 70 grader framledningstemperatur vid DVUT vet jag bara en luftvattenvärmepump grejar det. Daikin Altherma 3 TopGrade senaste modellen. Finns i tre storlekar. Kontakta då auktoriserad Daikin återförsäljare. Med värmepumpar är det ändå så att verkningsgraden sjunker med stigande temperatur så man kan gärna fundera på åtgärder som minskar framledningstemperaturen. Kan vara tilläggsisolering på vinden, fönsterbyte eller kraftigare radiatorer om det passar etc.
 
J Josth skrev:
Ok, DVUT för Örebro är -18,1°C (1-dygns) enligt Boverkets tabell. Om det behövs 70 grader framledningstemperatur vid DVUT vet jag bara en luftvattenvärmepump grejar det. Daikin Altherma 3 TopGrade senaste modellen. Finns i tre storlekar. Kontakta då auktoriserad Daikin återförsäljare. Med värmepumpar är det ändå så att verkningsgraden sjunker med stigande temperatur så man kan gärna fundera på åtgärder som minskar framledningstemperaturen. Kan vara tilläggsisolering på vinden, fönsterbyte eller kraftigare radiatorer om det passar etc.
Så din rekommendation är att borra framför både pellets och luftvattenpump?
 
Borrar man så kan man ju göra frikyla på kåken. Kan ju vara värt att tänka på...
 
Nej, jag tänkte på luftvattenvärmepump i första hand. Bergvärme kostar ganska mycket mer. Man brukar säga att söder om Gävle är det mer lönsamt med luftvattenvärmepump än bergvärmepump men det beror också på det specifika fallet. Nu finns som sagt en LVVP som klarar 69°C framledning vid -18°C ute.
 
V Vector skrev:
Borrar man så kan man ju göra frikyla på kåken. Kan ju vara värt att tänka på...
Frikyla?
 
Med så kallad frikyla kan man kyla huset på sommaren genom att låta köldbärarvätskan från borrhålet cirkulera genom en eller två fläktkonvektorer i huset. Krävs en del rördragning i huset men driften är billig då det i princip bara är en cirkulationspump som behöver gå.
 
  • Gilla
Vector och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.