Hej!

Jag har en firma över som byter tak på huset. 45° snedtak med kallvind och oisolerade kattvindar men isolerat där det är snedtak på övervåningen. Tidigare var taket uppbyggt av pannor - läkt - masonit - isolering, obefintlig luftspalt.
Nu byggs det med pannor - bärläkt - ströläkt - papp - råspont - isolering.
Alltså har ingen luftspalt lagts till.
Avtalet nämner inget om att luftspalt ska läggas till utan att endast att taket ska byggas enligt monteringsanvisningar och ama.

Kan detta ställa till med fuktproblem i framtiden och bör luftspalten ingå även utan att den nämns i avtalet?
 
Ja, den borde tagits med även om det inte nämns. Om det blir problem eller inte är svårt att sia om. Du har ju ingen kontinuerlig luftning mellan takfot och nock via kallvinden nu som du hade innan.
 
Vi bygger just nu ut 15m2 med 14gr sadeltak där innertaket följer yttertaket, dvs ingen krypvind, och här har byggarna gjort en luftspalt mellan råspont och vindskydd/isolering genom att lägga en tunnare ”regel” ovanpå takstolarna som råsponten sedan spikas på, vilket känns som en robust lösning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.