H Hybro skrev:
.

Vände mig direkt till sotaren som gjorde en besiktning.
Fick lite att göra, men det känns ok, med en riktig koll.
Framför allt säkert, när felen är åtgärdade.
Vad hade hen för anmärkningar?
 
Besiktningen gällde en helsvetsad stålpipa av syrafast stål utan skarvar raka vägen upp från kamin genom inner- och yttertak.

Enligt anvisningar från sotaren, så är nu pipan isolerad med två lager 50 mm stenullsmatta med förskjutna skarvar både horisontellt och vertikalt, i en plåttrumma 120 cm hög, som börjar 50 cm under innertaket och fortsätter ca 50 cm ovan isolering på vind.
- Plåttrumman är nedåt försedd med en plåt längst ned, som förhindrar att isoleringen kan glida nedåt efter skorstenen.

Mellan kaminen och trummans nederkant, är skorstenröret bart/ej isolerat på ca 120 cm.

- All isolering, nätbunden stenullsmatta, är lagd i två lager.
D v s 2 x 50 mm genom innertaket upp till yttertakets plåt.
Vidare genom yttertaket med 2 x 30 mm isolering.
Allt med förskjutna skarvar.

Den nedre inre 50 mm-mattan slutar ca 30 cm under takplåten. Mot denna mattas överkant har vi fortsatt med 30 mm matta uppåt efter röret ca 1.5 m, genom uppsågat rymligt hål i takplåten.
Utanpå denna 30 mm matta monterades ytterligare en 30 mm matta, allt med förskjutna skarvar.

Isoleringen avslutades genom att fortsätta med 50 mm matta utanpå den nedre 50 mm mattan och de två 30 mm mattorna upp till till hålet genom takplåten.

All isolering fixerad runt röret med galvad ståltråd, grövre än najtråd.

Slutligen lyftes en skorstensinklädnad med regnplåt ned över skorstenröret (nu med 60 mm isolering) ovan tak. Regnhatt längst upp.

Mellan isolering, plåtinklädnad till närmast brännbart, som t ex takstolar, innertak av panel mm, är avståndet mer än 50 mm.
 