Hej. Behöver lite råd nu angående ett gammalt skymningsrelä som gjort sitt och köpte ett nytt på Biltema,inte alls samma som suttit där.
Nu har den som sitter där 4 trådar in varav den ena är skyddsjord. Dragit om elen då det ska sättas upp en ny armatur,Så nu går kabeln direkt från armaturen ner till det nya slymningsrelät som ska monteras. Ström till relät går som vanligt,där har inget gjorts. De är de 4 kablarna på bilden som sitter där nu. Har dragit ut en ny kabel med 3 trådar från armaturen som ska kopplas ihop med det nya Skymningsrelät från Biltema.
Men får inte ihop det med alla kablar,är ju nu 8st som ska in i det nya relät som har 6 anslutningar. Se Bilder!
Ja jag vet att behörig elektriker behövs. Men hjälper min mormor som har dåligt ställt och är relativt kunnig på el. Körde bara ihop sig i huvudet nu.
Det nya på Biltema
Nu har den som sitter där 4 trådar in varav den ena är skyddsjord. Dragit om elen då det ska sättas upp en ny armatur,Så nu går kabeln direkt från armaturen ner till det nya slymningsrelät som ska monteras. Ström till relät går som vanligt,där har inget gjorts. De är de 4 kablarna på bilden som sitter där nu. Har dragit ut en ny kabel med 3 trådar från armaturen som ska kopplas ihop med det nya Skymningsrelät från Biltema.
Men får inte ihop det med alla kablar,är ju nu 8st som ska in i det nya relät som har 6 anslutningar. Se Bilder!
Ja jag vet att behörig elektriker behövs. Men hjälper min mormor som har dåligt ställt och är relativt kunnig på el. Körde bara ihop sig i huvudet nu.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du ansluter matningsspänning (fas och neutral) till terminalerna med "pil in", samma sak för jordledaren.
Sedan ansluter du dina armaturer till terminalerna med "pil ut".
Sannolikt är N-terminalerna på reläet hopkopplade internt då reläet bara brukar bryta enpoligt och på "L pil ut".
Sedan ansluter du dina armaturer till terminalerna med "pil ut".
Sannolikt är N-terminalerna på reläet hopkopplade internt då reläet bara brukar bryta enpoligt och på "L pil ut".
Medlem
· Dalarnas
· 258 inlägg
Medlem
· Dalarnas
· 258 inlägg
Hej Alla. Det löste sig med skymnimgssensorn. Ringde dit min kompis som är lite mer elkunnig som kopplade in det där så nu lyser lampan så fint när det blir skymning.Tack ni som kom med tips.
Riktigt bra. Ofta räcker det med en ”mer” elkunnig kompis, än en mindre kunnig akoriserad elektriker som kan komma om 14 dar.L Lagerstrand Alexander skrev:
Medlem
· Dalarnas
· 258 inlägg