A
Hej!

Nu husägare sedan några månader.
Bor i enplanshus, och har en bergvärmepump av märket viessmann. Den från 2017.
Den har inte gett några felsignaler eller liknande, och har fungerat bra nu under sommarmånaderna.
Men ser att mätarna vid tryckkärlen står på noll. Är de tecken på fel?
Skulle verkligen uppskatta råd om hur jag hanterar detta, är de något jag själv kan göra?

Tidigare ägaren har också lämnat efter sig en dunk med köldbärarmedel. Hur vet man när/om detta ska fyllas på. Isf var och hur?

Vad kan en gröngöling som jag göra för att hålla värmepumpen i bra funktion?
 
  • Röd expansionskärl för bergvärmepump med tryckmätare på noll i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckkärl till bergvärmepump med mätare som visar noll.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En bergvärmepumpens tryckkärl med en tryckmätare som visar på noll, indikerar potentiellt problem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckkärl till bergvärmepump med mätare som visar noll.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Visarmätare på bergvärmepumps tryckkärl står på noll, kopparledningar och ventiler syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd tryckkärl till bergvärmepump med mätare som visar noll och kopparledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En dunk märkt 'E-THERM KBS AGRO', köldbärarsprit baserad på svensk bioetanol, framför en matta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du saknar tryck i både värmekretsen (ledningarna som går till dina radiatorer) och brinekretsen (som går ner i borrhålet). Har du samma värden även när pumpen går?

Lite oroande så håll koll på detta framöver att den bibehåller trycket, annars finns det läckor.

För att fylla på värmekretsen finns det en liten påfyllnadskran. Ofta en liten svart plastratt. Öppna denna tills du får upp trycket inom det gröna området i den övre mätaren.

För att fylla på i brinekretsen ser det dessvärre ut som att du behöver särskild utrustning då denna behöver pumpas in. Kontakta en VVS-firma som sysslar med värmepumpar så kan de säkert hjälpa dig.
 
  • Gilla
1
  • Laddar…
A
Tack för svar!

Trycket i radiatorkretsen är fixat.

Har hittat läckage i brinekretsen. Så behöver åtgärdas för att bibehålla trycket.
Sedan verkar de behövas specialutrustning för att fylla på som sagt.
Får kontakta någon rörkunnig för detta.
 