Jag har en enkel fråga:
Jag har en bastu som går på 3 faser och utan nolla.

När jag bryter någon av faserna så "läcker" det tillbaka en liten spänning på den brutna fasen. Är detta naturligt, eller är det fel på bastu aggregatet ?
Det fungerar helt normalt i övrigt (när jag bryter en fas så slocknar naturligtvis en av värmeslingorna).

Tack på förhand
 
du har förmodligen 3 värmeslingor i aggregatet, som är kopplade
slinga 1 L1-L2
slinga 2 L2-L3
slinga 3 L3-L1

Är du säker på att en slinga slocknar? det som borde hända om det är 3 slingor är att 2st går ner på "halvfart" eftersom strömmen då går genom 2slingor istället för en.

Och svaret på frågan, ja det skall vara ström där eftersom strömmen går bakvägen genom värmeslingan.
 
Nä, jag är inte säker, men tyckte det såg ut så + att bastuns effekt naturligtvis faller.
Du har säkert rätt.

Jag mätte upp spänningen i tur och ordning på L1, L2, L3 när dom var urkopplade och fick ganska skiftande värden, det kanske beror på att motstånden i de tre slingorna är olika eller en snedbelastning ?


Följdfråga: om jag haft en nolla i mitt aggregat, skulle det ändra något ? eller är designen på bastu-kopplingar alltid sådan att det blir backström då en fas faller bort ?

 
Konstruktionen är så

En jämförelse kan enkelt göras med en vanlig glödlampa. Du kopplar bort nollan vilket resulterar att du kan mäta upp 230volt mellan lampan och nollan. lampan är alltså fortfarande strömsatt men kretsen kan inte slutas pga att nollan är bortkopplad.. Lite rörig jämförelse eftersom jag blandade in nolla kanske men principen är ju samma.

Men vad vill du få ut av att koppla bort en fas på bastun?
 
Problemet är lite dumt.

Min bastu/bod är placerad en bit från mitt hus.
Mellan bod/bastu och huset är de tre faserna dragna via ett antal lyktstolpar.

Konstruktionen är sådan att jag bara får ner de tre faserna till bod/bastu när belysningen är tänd. Släcker man så bryts den fasen som lamporna går via => bara 2 faser till bod/bastu.
När jag tänder så har jag tre faser och kan använda bastun.

Men....

Om jag har bastun på och någon släcker lyset på lyktstolparna så slocknar inte dom helt utan då kommer det backström från bastun som är tillräckligt stor för att lyktstolparna lyser lite svagt. Det bästa skulle vara om man i elcentralen i bod/bastu kunde förhindra detta på något sätt. Går det ?
 
Oj.. jag är beredd att hålla med dig i detta fall, behörig el.  :surprised: :surprised: :surprised:
 
Jag också.

Även om jag iofs har en idé om hur man skulle kunna få det att fungera, fast då blir det hela nog ännu vidrigare kopplat, så jag tror jag håller det för mig själv.
 
Perry53 skrev:
Problemet är lite dumt.

Min bastu/bod är placerad en bit från mitt hus.
Mellan bod/bastu och huset är de tre faserna dragna via ett antal lyktstolpar.

Konstruktionen är sådan att jag bara får ner de tre faserna till bod/bastu när belysningen är tänd. Släcker man så bryts den fasen som lamporna går via => bara 2 faser till bod/bastu.
När jag tänder så har jag tre faser och kan använda bastun.

Men....

Om jag har bastun på och någon släcker lyset på lyktstolparna så slocknar inte dom helt utan då kommer det backström från bastun som är tillräckligt stor för att lyktstolparna lyser lite svagt. Det bästa skulle vara om man i elcentralen i bod/bastu kunde förhindra detta på något sätt. Går det ?

Okej, hur många ampere är säkringen på?

Jag har en idé.

 
man upphör aldrig att förvånas över vad vissa hempulare kan hitta på ;D ;D ;D
 
det är 10A och jag vill inte vara grinig,
men installationen gjordes för 15-20 år sedan av en fullt behörig elektriker.

tanken kan ev ha varit att aldrig koppla in 3-fas utrustning i boden, men jag är inte säker på det, för bastun delen byggdes samtidigt som allt annat.

Vad är din idé e_richard ?
 
Det enklaste vore att skruva in lågenergi lampor mm inbbyg ljussensor, samt alltid ha strömmen på.
 