Hej


Vi bor i en villa på landet som är placerad relativt högt med en plåtbeklädd tegelskorsten med huv.

Vi har problem med att ljudet från omliggande torkar, fläktar och spabad kryper ned i skorstens kanaler och avger buller i våra sovrum på övervåning. Fenomenet är som värst när det är vindstilla och högt lufttryck.

Vi eldar inte i någon kanal utan har bara frånluft från kök och badrumsfläkt samt självdragsventilerade kanaler. Den öppna spisen står oanvänd. Husets bergvärmepump avger visst ljud via murstocken men inte alls lika störande som det som kommer utifrån.

Finns det någon ljuddämpande skorstenslösning istället för plåthuv för att förhindra att denna ljudproblematik uppstår, eller någon enkel ljuddämpningslösning som släpper ut luft men inte in ljud?
 
Konstigaste på länge. Har ni öppna kanaler i skorstenen från sovrummet ?
 
Ja, klassiska spjällgaller med vippa. Ena sovrummet är spjället direkt på murstocken, och andra är det en plåtkanal emellan. Det spelar ingen roll om dessa är öppna eller stängda utan bullret avges från hela murstocken känns det som.
 
Har ni tilluftsventiler i yttervägg eller fönster? Ni ska INTE ha öppningar i murstocken.
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Har ni tilluftsventiler i yttervägg eller fönster? Ni ska INTE ha öppningar i murstocken.
Varför inte det? Det är ju frånluftsventiler när man har självdrag.
 
Vi har ingen tilluft alls (originalfönster). Det är ett hus byggt på 40-talet där det på nedervåningen är kökskanal, öppen spis samt ett galler direkt på murstocken. På övervåning är det ventgaller i bägge sovrummen plus badrum
 
Suger det ut någon luft där då? Det är sällan det fungerar som det är tänkt om inte murstocken är konstant varm förutom vissa varma månader. Ert upplägg skulle jag inte vilja leva med, kan inte vara tillräckligt frisk luft och bra luftombyte där hemma.
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Suger det ut någon luft där då? Det är sällan det fungerar som det är tänkt om inte murstocken är konstant varm förutom vissa varma månader. Ert upplägg skulle jag inte vilja leva med, kan inte vara tillräckligt frisk luft och bra luftombyte där hemma.
Nej det suger inte ut någon luft alls i självdragskanalerna förutom på vintern när det är svinkallt ute och varmt inne men det är oväsentligt, problemet är att det blir buller i huset av det ljud som kryper ned i stocken utifrån.
 
Mura/bygg igen öppningarna i murstocken till att börja med.
 
Om man sätter igen ventilation genom murstocken kan det bli ett problem att murstocken blir kall och fuktig, vilket frostspränger teglet och gör att skorstenen bryts ner fortare. Om man fortfarande eldar eller har ventilation i nån pipa så blir naturligtvis problemet mindre. Murade tegelkontruktioner är beroende av värmetransport utåt för att hålla bra. Problemet blir sannolikt också mindre om man sätter igen piporna uppe på skorstenen eller har nån plåt som regnskydd där.
 
Knappast problem om det är på övervåningen, inte många meter kvar till taket då.
 
Det är högst upp ovanför taket som skorstenen börjar vittra och gå sönder först, genom frostsprängning av teglet och att murbruket faller sönder av fukt och frostsprängning. Sen kan det bli ett problem längre ner, främst i källare/krypgrund där skorstenen tidigare varit varm och hållit undan en del fukt.
 
Man kan ju sätta plåt över skorstenen om problemet finns men det vet inte i detta fall,
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Man kan ju sätta plåt över skorstenen om problemet finns men det vet inte i detta fall,
Vad menar du med plåt över skorsten? luft måste ju ta sig ut.
 
Plåthatt och sedan runt skorstenen för att skydda mot frostsprängning tex.
 