Mina svärföräldrar har en värmeväxlare Alfa Vadal (se bifogade bilder), utgivare och en kontrollpanel CM737. När dom drar på växlaren så pumpas riktigt varm vatten ut i elementen även när det är så varmt ute som det är nu. Utgivaren är ej bytt någon gång. Kopplingar ser bra ut, både el och vvs. Var ska jag börja? Några tips på vad det kan vara. Bifogar en del bilder på deras system. Tacksam för hjälp.
 
  • En smutsig vit värmeväxlare med etikett märkt "17C43E".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Interiör av värmeväxlarens kontrollpanel med olästa elektriska anslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En Honeywell CM737 kontrollpanel för värmeväxlingssystemet, med kopplingar och rör i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Svartvit instruktionsmanual för Alfa Laval Cetetherm Mini City värmecentral.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmeväxlarinstallation Alfa Vadal med kontrollpanel CM737 och diverse kopplingar för VVS och el.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med Kamstrup MULTICAL 401 flödesmätare och kopparledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Bland det viktigaste är att se till att cirkulationspumpen är avstängd på sommaren. Borde finnas någon knapp eller meny i inställningarna där den slås av/på.
 
Ska man alltid stänga av cp under sommaren? Varför då? (Novis fråga kanske....)
 
Det minskar värmen i huset att ha den avstängd. T.ex. värmepumpar har oftast en automatik som stänger av den om det är varmare än 17 grader ute. Vill ha värme i på i källaren på sommaren får den dock vara påslagen.
 
Deras problem är alltså att när dom sätter på värmeväxlaren så matas det ut kokhet vatten till elementen.(Utgivaren visar korrekt temp)
 
Ok, ja då är det ju fel på reglerventilen eller dess styrning i fjärrvärmecentralen. Då ska man ju kunna ändra inställningarna på värmekurvan och kontrollera att reglerventilen öppnar och stänger som den ska. Det är viktigt att man kan avläsa utgående framledningstemperatur till värmesystemet antingen i styrningen eller analogt med en anliggningstermometer på framledningsröret.
 
Framledning och retur ligger på samma värde ca 61grader (nåt skumt där). När växlaren sätts igång så låter den väldigt mycket och som sagt, pumpar ut riktigt varmt vatten till elementen.
 
Det rekommenderas absolut inte att slå av cirk.pumpen på sommaren, med risk för att den fastnar då.
Det går ändå inte ut någon värme från centralen när det inte behövs om styrningen funkar som den ska...

Går det ut värme på dera radiatorer när det inte ska så är der en styrfråga och har inget med pumpen att göra
 
K Krukmakaren skrev:
Det rekommenderas absolut inte att slå av cirk.pumpen på sommaren, med risk för att den fastnar då.
Det går ändå inte ut någon värme från centralen när det inte behövs om styrningen funkar som den ska...

Går det ut värme på dera radiatorer när det inte ska så är der en styrfråga och har inget med pumpen att göra

Jo cirk.pumpen ska stängas av på sommaren. Med det sagt ska den också motioneras under sommaren men det är något som de finns inbyggt i många reglercentraler, varför ha en pump som snurrar när det inte behövs?
 
J jonko skrev:
Jo cirk.pumpen ska stängas av på sommaren. Med det sagt ska den också motioneras under sommaren men det är något som de finns inbyggt i många reglercentraler, varför ha en pump som snurrar när det inte behövs?
Om det finns inprogrammerade motioneringar så finns även pumpstoppet inprogrammerat, om folk stänger av sina cirk.pumpar på sommaren manuellt så gör det större skada än nytta när den inte motioneras. Därför är det dumt att lära ut att pumpen ska slås av på sommaren.

Det kostar mer eller mindre ingenting att pumpen snurrar på sommaren.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.