A
God kväll.
Jag tänkte vara duktig och bytta ut 3 1-poliga säkringar som går mot 3 fas uttaget, med Julas 3-poliga säkring. Det står
  • Av typen dvärgbrytare
  • Godkänd som frånskiljare
på förpakningen.

Men som man kan se på bilden är den kortare än mina dvärgbrytare. Och det gör att min fasskena inte riktig når skruven.

Hur kan man lösa detta? Jula, Bauhaus och Biltema har bara den 'korta' varianten.

Tacksam för goda råd. Två uppsättningar av dvärgbrytare där den nedre är kortare än den övre och inte når fasskenan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Mvh /Eric
 
Säger det redan nu så är det sagt
Arbetet är behörighetskrävandeTycker att du ska ta in hjälp för detta
Det självklara svaret är att kasta den nya säkringen och och köpa en ny av samma fabrukat och modell
Alternativt ta bort fasskenan och bygla med tråd
 
Om du har tänkt spara pengar på att inte anlita en elektriker så kan du väl lägga några tior extra och inte köpa säkringen på Jula eller Biltema?
 
  • Gilla
witten och 4 till
  • Laddar…
A
U Uffe A skrev:
köpa en ny av samma fabrikat och modell
Så får det bli. Jag trodde att säkringar höll en standard mått och hade ingen aning att olika fabrikat har olika storlek. GARO får det bli.
 
  • Gilla
Wheelabrator och 1 till
  • Laddar…
Intressant inlägg, finns det alltså olika mått på automatsäkringar? :thinking::thinking:

Man skulle ju kunna förvänta sig att s.k normapparater och normcentraler är måttsatta enligt en norm (!)

Edit: stavning
 
  • Gilla
Müssli och 2 till
  • Laddar…
eavogels skrev:
Så får det bli. Jag trodde att säkringar höll en standard mått och hade ingen aning att olika fabrikat har olika storlek. GARO får det bli.
Det trodde jag också och säkert många med mig, knepigt!
 
Jag tror att just anslutningarna ligger utanför "normen". Därför finns det ju ex. speciella matningsskenor för Hagers skruvlösa anslutningar, som exempel. Jag Normen handlar om att prylarna skall gå att montera på skenan, och ha en bredd som går i modulsteg. Jag tror att även måtten på den utskjutyande delen, som är åtkomlig när panelen är monterad är standardiserade.
 
Standarden säger förenklat bara att 1 modul (normbredd) ska vara 17,5 (max +0,5) och höjd 45mm och kunna monteras på en DIN- skena. Övriga mått är upp till varje tillverkare att välja fritt. Finns i princip inga fabrikat av dvärgbrytare (automatsäkringar) på marknaden som har likvärdiga fysiska egenskaper.
Vissa stämmer exakt på måtten med varandra men då kanske gaffelanslutningen ligger på en annan höjdnivå eller så ansluts den ena med pin- skena istället... osv...
Så det är viktigt att man kör med samma fabrikat vid utbyte eller komplettering för att säkerställa att allt får rätt o riktig kontakt om man använder nån typ av fasskena.
(Har sett ett antal varmgångar genom åren pga. mixade fabrikat... inget roligt.)
 
A
W Wheelabrator skrev:
Intressant inlägg, finns det alltså olika mått på automatsäkringar? :thinking::thinking:
Ja, det var en överraskning. GABO är längre. Den passare. Min nya 3poluga passar på skenan, men skenan når inte dit. Mena jag beställde GABO nu. Dubbla priset. Man lär sig.

Edit: stavning
 
A
useless useless skrev:
Om du har tänkt spara pengar på att inte anlita en elektriker
Hade de funnits elektriker som hade visat intresse att bytta säkring utan att dem får en massa annat jobb, hade det inte varit ett problem. Men eftersom jag inte bor mitt i stan och det går tydligen för bra för firmor, tackade all nej. Så...
 
G
Är väl bara att dra kablar i stället för skena om skenan inte passar? Så är min central kompletterad av elektriker.
 
A
G OMathson skrev:
Är väl bara att dra kablar i stället för skena om skenan inte passar? Så är min central kompletterad av elektriker.
Men skenan sitter under hela raden. Säkringarna i frågan sitter mitt i. Att göra om det kändes inte rätt. Men jag beställde en GABO, med rätt size. Så det löser sig mellan 3 o 5 arbetsdagar.
 
I något sammanhang har jag stött på brytare med en sprint i hålet på kontakten som gjorde att man kunde förbinda flera enstaka. Vore ju enkel lösning i ditt fall.
 
  • Gilla
Badad
  • Laddar…
Flerpoliga brytare brukar bestå av enpoliga som sitter ihop och har en sprint som förbinder vipporna så att alla dras ner när en löser ut.
Dock vet jag inte om det finns någon godkänd lösning där man i efterhand kan koppla ihop flera vippor? Det är ju några parametrar att ta hänsyn till, t ex att en vippa ska orka dra ner dom andra inom stipulerade förutsättningar.
 
  • Gilla
Badad
  • Laddar…
BerraBo BerraBo skrev:
I något sammanhang har jag stött på brytare med en sprint i hålet på kontakten som gjorde att man kunde förbinda flera enstaka. Vore ju enkel lösning i ditt fall.
Den typen sammankoppling av normala enpoliga är inte tillåten det fanns såna lösningar en gång i tiden för vissa fabrikat. Friutlösningen dvs det som gör att det bryter oavsett om vippan tvingas kvar ska gälla alla polerna samtidigt det går inte med sprintlösningen.
 
  • Gilla
Badad och 3 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.