Hej, har en sommarstuga från 1956 där det mesta är original. Har nu köpt en elektrisk vedkap men så fort jag startar den går proppen direkt. Det är gamla proppar i keramik. De är på 10 A, kan man utan vidare byta ut proppen mot högre ampere? Till det aktuella uttaget som sitter i källaren finns inga andra apparater kopplade. Eller hur gör man?
 
  • Gilla
Warleod
  • Laddar…
O
Proppsäkringens funktion är att skydda ledningen från överbelastning. Om du vill ta ut mer ström behöver du byta både säkring och ledning. Den enda kabel som medvetet överdimensioneras är servisledningen. Det vill säga ledningen från elnätet och in till fastigheten. Den dimensioneras vanligtvis för antingen 25A eller 63A. Det är nämligen den högsta märkströmmen för säkringshållare av typen diazed 2 och 3.

I en säkringshållare begränsas det möjliga strömuttaget genom att skruva i olika "passkontakter" i botten. Passkontakten har ett hål för säkringen som är olika stort för olika maxströmmar. Storleken på propparna varierar på motsvarande sätt. Det hindrar att du stoppar i en för kraftig säkring.

Nätavgiften brukar styras av storleken på huvudsäkringarna. Konstruktionen med passkontakter och det faktum att servisledningen dimensioneras för maxströmmen gör att det ändra sitt abonnemang enbart genom att byta passkontakt.
 
Redigerat:
  • Gilla
Jonas215
  • Laddar…
A
Vad är det för effekt på kapen?
 
Du kan ju testa med en 13A.
Den passar i samma botten som 10A.
Sen om det funkar med din anläggning o kap är en annan sak.
Det är säkert startströmmen som gör att säkringen löser.
 
  • Gilla
Jonas215
  • Laddar…
Handyman 1 skrev:
Vad är det för effekt på kapen?
Hej, det är 2200 W på vedkapen (modell Hecht 8220)
 
K knipo skrev:
Du kan ju testa med en 13A.
Den passar i samma botten som 10A.
Sen om det funkar med din anläggning o kap är en annan sak.
Det är säkert startströmmen som gör att säkringen löser.
Hej, ja det låter som det kanske är nästa steg, krävs inte så mycket att bara byta propp från 10 till 13. Så får man hålla tummarna det funkar då
 
Är det bara när den startar så bör det ju vara lugnt.
Koppla bort allt annat på samma säkring så är du lite mer på rätt sida.
 
  • Gilla
Jonas215
  • Laddar…
Har du snabba eller tröga säkringar ?
 
nisse123 nisse123 skrev:
Har du snabba eller tröga säkringar ?
hej, dum fråga kanske... men hur vet man det?
 
Snabba säkringar står det inget på
En trög säkring är märkt gL/gG eller en snigel om den är lite äldre
Snabba säkringar brukar inte klara startströmmar från motorer.

En säkring av typen snabbsäkring utan trög beteckning. Snabb Trögsmältsäkring märkt med gL/gG som indikerar dess tröghet, använd för skydd mot överström.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tröga Glasproppssäkring märkt med tekniska specifikationer på vit bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Nissens
  • Laddar…
nisse123 nisse123 skrev:
Snabba säkringar står det inget på
En trög säkring är märkt gL/gG eller en snigel om den är lite äldre
Snabba säkringar brukar inte klara startströmmar från motorer.

[bild] Snabb [bild] Tröga[bild]
Hej, har nu tittat vad vi hade för proppar. De som sitter i proppskåpet är 10 A snabba. Dock fanns det 16 A tröga, men vågar man använda dem? Någon sa att 13 A kanske var ok, men 16 A är kanske för mycket...

Läste något om att en elektriker kan ändra styrkan på huvudströmmen in, byta till en annan säkring/huvudpropp.
 
Jonas215 Jonas215 skrev:
Hej, har nu tittat vad vi hade för proppar. De som sitter i proppskåpet är 10 A snabba. Dock fanns det 16 A tröga, men vågar man använda dem? Någon sa att 13 A kanske var ok, men 16 A är kanske för mycket...

Läste något om att en elektriker kan ändra styrkan på huvudströmmen in, byta till en annan säkring/huvudpropp.
Men vad är det för bottnar i säkringarna till uttaget ? Kulör på dom ?
 
Du bör inte kunna sätta i en 16A säkring i en hållare avsedd för 10A. Och det är INTE OK.

Det finns som sagt 13A säkringar, de går att sätta i samma hållare som en 10A. Men det är egentligen inte OK att bara byta, utan att utreda om kablarna tål det. För det mesta är det OK, men det finns lägen där det kan bli farligt (jag är inte elektriker, så jag skall inte detaljera, hur man avgör om det är OK med 13A). Det handlar inte bara om att kablarna skall tåla det, utan även om att säkringen skall lösa ut inom föreskriven tid när det blir en kortslutning. Har man klent elnät, och långa ledningar, så kan en kortslutnigsström bli så låg att det tar bortåt en minut för säkringen att lösa ut, samtidigt så ger kortslutningsströmmen att spänningen på jordade föremål trissas upp till typ 115V. Och står man då och håller i något jordat, så vill man inte vänta en minut på att säkringen löser ut (strömmen gör att man "fastnar", kan inte släppa)...

Fast det faktum att din 10A säkring löser ut direkt när maskinen startar "bevisar" att du inte har ett så klent nät, säkringen lär lösa minst lika snabbt vid en kortslutning.
 
Bytt till tröga 10A-säkringar så kommer det att funka och vara säkert.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.