Jag har ju varit förutseende och redan grävt ner skyddsslang till boden så det är bara att dra i kabeln och koppla in.
Tack alla för era svar, det var värdefullt.
Hasse
 
Jag räknade precis på din kabel ut till boden, och oavsett vilken förimpedans du har så blir spänningsfallet för högt på den relativt långa sträckan (3,7%) Så jag rekommenderar dig starkt att gå upp till 6 kvadrat.
Vill du sen ha en undercentral ute i boden så säger standarden att man helst använder minst 6 kvadrat på huvudledning.
 
En annan aspekt är att du kanske lägger solpaneler på boden och ställer elhybridbilar om några år utanför, som laddas från solpaneler, då behövs 6 mm2 direkt på huvudsäkringarna.
Har du inte sett den senaste TV reklamen om dom som blir rika på starta en ”elmack” .;):beer::beer:
 
Rama123 Rama123 skrev:
Det ligger c:a 60-65m från bostadshuset där mätaren sitter.
Om man googlar runt på priser, så är merpriset 1200-1500kr för 65 meter 5G6 mm2 än samma längd 5G2,5 mm kabeln är 1,5 mm större i ytterdiameter.

Det finns dyrare kablar t.ex. Aceflex Som är mjuka att arbeta med, för en tjuga mer per meter det kan vara ett tipps.
 