3 195 läst · 12 svar
3k läst
12 svar
Dimmer i trappkoppling
Fungerar denna att koppla i trappkoppling med återfjädrande tryckknapp på båda strömbrytarna ?
https://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-1-200w
https://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-1-200w
Ja, precis.tommib skrev:
Jag har en strömbrytare uppe och en nere som är trappkopplade och styr en ljuskälla.
Jag skulle vilja kunna dimmra från båda strömbrytarna
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
Ja, det bör fungera, men det kräver (kanske) lite omkopplingar.
Om du tittar på anslutninschemat som finns som en bild på din länkade sida, så ser du att den återfjädrande knappen ansluts till fas och styringång på dimmern. Man kan sätta hur många knappar man vill, som var och en kan koppla fas mot styringång när man trycker på dem.
Men då behöver du alltså ha en fasledare vid varje knapp. I en vanlig trappkoppling har man inte det. I dne vanliga trappkopplingen har man en fasledare till en av omkopplarna/brytaren, och två s.k mellantrådar som går till den andra trappomkopplaren. Från den går det en tändtråd till lampan. Alltså totalt 3 trådar till varje brytare.
Men det finns även en s.k sparkoppling för trappkopplingar. Där går det fas till båda brytarna.
Om du har en vanlig trappkoppling behöver man koppla om så att en av mellantrådarna ger fas till den andra brytaren.
Din dimmer vill även ha nolla (N), det finns normalt ingen nolla dragen till en vanlig brytare.
Om du tittar på anslutninschemat som finns som en bild på din länkade sida, så ser du att den återfjädrande knappen ansluts till fas och styringång på dimmern. Man kan sätta hur många knappar man vill, som var och en kan koppla fas mot styringång när man trycker på dem.
Men då behöver du alltså ha en fasledare vid varje knapp. I en vanlig trappkoppling har man inte det. I dne vanliga trappkopplingen har man en fasledare till en av omkopplarna/brytaren, och två s.k mellantrådar som går till den andra trappomkopplaren. Från den går det en tändtråd till lampan. Alltså totalt 3 trådar till varje brytare.
Men det finns även en s.k sparkoppling för trappkopplingar. Där går det fas till båda brytarna.
Om du har en vanlig trappkoppling behöver man koppla om så att en av mellantrådarna ger fas till den andra brytaren.
Din dimmer vill även ha nolla (N), det finns normalt ingen nolla dragen till en vanlig brytare.
tack för en väl beskrivning .H hempularen skrev:Ja, det bör fungera, men det kräver (kanske) lite omkopplingar.
Om du tittar på anslutninschemat som finns som en bild på din länkade sida, så ser du att den återfjädrande knappen ansluts till fas och styringång på dimmern. Man kan sätta hur många knappar man vill, som var och en kan koppla fas mot styringång när man trycker på dem.
Men då behöver du alltså ha en fasledare vid varje knapp. I en vanlig trappkoppling har man inte det. I dne vanliga trappkopplingen har man en fasledare till en av omkopplarna/brytaren, och två s.k mellantrådar som går till den andra trappomkopplaren. Från den går det en tändtråd till lampan. Alltså totalt 3 trådar till varje brytare.
Men det finns även en s.k sparkoppling för trappkopplingar. Där går det fas till båda brytarna.
Om du har en vanlig trappkoppling behöver man koppla om så att en av mellantrådarna ger fas till den andra brytaren.
Din dimmer vill även ha nolla (N), det finns normalt ingen nolla dragen till en vanlig brytare.
nolla finns framdraget till uttaget där dimmern ska sitta. Där finns också en fasledare och 2 mellantrådar. I det andra uttaget finns en fasledare och 2 mellantrådar.
är det en sk sparkoppling ?
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
Om du är säker på att det finns fasledare i båda dosorna, och så kan du använda en av mellantrådarna som styrtråd tillbaka till dimmern. Då bör det fungera ganska smärtfritt. Men då är en av "mellantrådarna" tändtråd till lampan, du måste identifiera vilken det är.
Hej,H hempularen skrev:
jag misstog mig. Det finns fasledare i en av dosorna och tändtråd i den andra.
Så fasledare + 2 mellan trådar i ena och tändtråd och 2 mellan trådar i den andra
Lägg pucken i den dosan som tändtråden utgår från. Gör om ena mellantråden till fasledare, den andra blir signaltråden. Detta förutsätter att nolla finns tillgänglig i den dosan. Om även fast fas finns tillgänglig kan man bara isolera ena mellantråden i bägge ändar (dra inte ur den, du kanske vill återgå till vanlig trappkoppling senare).
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
du får kolla vad som blir enklast. I den dosa där pucken skall sitta behöver du fas, nolla, tändtråd (till lampan), och en styrtråd. I den andra dosan behöver du fas och styrtråd. Jag gissar att om du nu bara har mellantrådar och tändtråd i ena dosan, så finns där troligen ingen nolla. men i den "första" dosan har du fas och nolla. Känns som fler rätt i den dosan.
Jag har så jag även kan dra fram nolla i den andra dosan också.H hempularen skrev:du får kolla vad som blir enklast. I den dosa där pucken skall sitta behöver du fas, nolla, tändtråd (till lampan), och en styrtråd. I den andra dosan behöver du fas och styrtråd. Jag gissar att om du nu bara har mellantrådar och tändtråd i ena dosan, så finns där troligen ingen nolla. men i den "första" dosan har du fas och nolla. Känns som fler rätt i den dosan.
hur menar du när du skriver att man ska göra om ena mellantråden till fasledare?tommib skrev:Lägg pucken i den dosan som tändtråden utgår från. Gör om ena mellantråden till fasledare, den andra blir signaltråden. Detta förutsätter att nolla finns tillgänglig i den dosan. Om även fast fas finns tillgänglig kan man bara isolera ena mellantråden i bägge ändar (dra inte ur den, du kanske vill återgå till vanlig trappkoppling senare).
Koppla fas på den bara?
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
Ja.
Det duger. Om man vill göra det riktigt ordentligt, så drar man in nya trådar istället för de gamla, så man kan få samma färg på den nya fasledaren, som övriga fasledare i huset. Men det är inget stort fel att ha "fel färg" där. De enda färger som måste hållas är gröngul för skyddsjord. Skyddsjord får inte dras med annan färg, och gröngul får aldrig användas för annat ändamål än skyddsjord. Det är en helig regel, utan undantag eller kompromisser. Samma gäller blått för nolla, men den regeln har undantag.
Det duger. Om man vill göra det riktigt ordentligt, så drar man in nya trådar istället för de gamla, så man kan få samma färg på den nya fasledaren, som övriga fasledare i huset. Men det är inget stort fel att ha "fel färg" där. De enda färger som måste hållas är gröngul för skyddsjord. Skyddsjord får inte dras med annan färg, och gröngul får aldrig användas för annat ändamål än skyddsjord. Det är en helig regel, utan undantag eller kompromisser. Samma gäller blått för nolla, men den regeln har undantag.
tack för svaret!H hempularen skrev:Ja.
Det duger. Om man vill göra det riktigt ordentligt, så drar man in nya trådar istället för de gamla, så man kan få samma färg på den nya fasledaren, som övriga fasledare i huset. Men det är inget stort fel att ha "fel färg" där. De enda färger som måste hållas är gröngul för skyddsjord. Skyddsjord får inte dras med annan färg, och gröngul får aldrig användas för annat ändamål än skyddsjord. Det är en helig regel, utan undantag eller kompromisser. Samma gäller blått för nolla, men den regeln har undantag.
Det är jag helt med på.
Tyvärr blir det väldigt omständigt att dra ny ledare, men jag är inte riktigt där ännu så det kanske blir så ändå.
tack för all hjälp så länge