Har provat två stycken nya JFB och ingen av dem löser ut på test. Däremot löser bägge ut så fort man börjar dra lite större mängd ström. Ledlampor funkar men mikro, vattenkokare, skotork funkar inte. Lysrör och kylskåp verkar inte funka, däremot frysen.

Några tips på vad som kan vara fel?

Utan JFB inkopplad märks inga problem, så har det varit i många år. JFB ny för idag.
 
Du har en grövre felkoppling, ta dit den som gjort jobbet och låt denne göra om.
 
Trasig fas kanske? Vissa JFB fungerar bara testknappen om man matar strömmen från ena hållet. Kolla i manualen till den modell du har.
 
Jord o nolla ligger troligtvis ihop.
Led drar för lite för att lösa.
 
  • Gilla
Müssli och 1 till
  • Laddar…
S
Den som gjort jobbet är nog borta sedan ett par decennier eller så

Faktum är att hela normcentralen är utbytt mot en ny färdig från malmbergs. Så JFBn borde vara rätt inkopplad.
 
Låter som att nolla och jord ligger ihop. Kan det vara så att du glömt ta bort någon bygel mellan noll- och jordskenorna?
 
Mindre LED-lampor drar så lite ström att de inte skulle lösa ut JFB som felström.
 
Koppla bort nolla efter nolla till det fungerar som det ska.
Då hittar du på vilken grupp det liger ev fel på.
Fuljordning är vanligt förr.
Även summra mellan noll o jord o de så de ej har kontakt.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Ta dit den som installerat den nya centralen
Verkar som att de struntat i att göra kontroll av installationen
Ring till firman och reklamera arbetet
 
  • Gilla
Matten
  • Laddar…
Sam andra redan skrivit, om nolla och jord ligger ihop någonstans ute i anläggningen kan testknappen sluta fungera. Jag har ingen förklaring till varför men har råkat ut för det i verkligheten några gånger.
 
S Snickerick skrev:
Den som gjort jobbet är nog borta sedan ett par decennier eller så

Faktum är att hela normcentralen är utbytt mot en ny färdig från malmbergs. Så JFBn borde vara rätt inkopplad.
Det är ingen säkerhet för att den är färdigkopplad, har hjälpt många som köpt färdigkopplade centraler som inte funkar som det ska
 
Det händer att testknappen slutar fungera när det finns andra felströmmar i anläggningen, tex att nolla/jord ligger ihop någonstans.

Det beror på att det redan finns felströmmar på de andra faserna som till viss del tar ut den felström som skapas av testknappen. Balansen i summatransformatorn blir inte tillräckligt fel.
 
  • Wow
  • Gilla
Wheelabrator och 1 till