Hejsan, har nyss flyttat in i våran villa och har precis gjort brandskyddskontroll.
När sotaren var här så såg han att alla kanaler förutom Rök-kanalen var igenmurade.
Sotaren uppmärksammade även oss på att pga detta inte finns någon ventilation i huset.
(Har självdrag)

Fråga 1 : Ingår detta i undersökningsplikten att kolla kanaler i skorsten eller kan detta räknas som ett dolt fel, då säljaren inte har uppgett detta?

Fråga 2 : Tror ni att detta går att lösa igenom Spaltventil i samtliga rum och använda rök-kanal som frånluft?
 
Ska tilläga att det är 3-glas fönster i samtliga rum.
 
Fråga 1. Ja, det ingår i undersökningsplikten.
Fråga 2. Kan delvis lösas genom spaltventiler i fönstren i vardagsrum och sovrum. Dock måste luften ut också och den ska ut på rätt ställen (kök och badrum). Enbart en rökgaskanal (i vardagsrum?) är inte tillräckligt. Bäst är att återställa självdraget genom att öppna upp piporna igen.
Jag är dock inte helt säker på att jag fattat rätt. Är piporna igenmurade uppe i skorstenstoppen eller är ventilerna i murstocken igenmurade. Även i badrum/wc?
 
P Patrik Friberg skrev:
Fråga 1. Ja, det ingår i undersökningsplikten.
Fråga 2. Kan delvis lösas genom spaltventiler i fönstren i vardagsrum och sovrum. Dock måste luften ut också och den ska ut på rätt ställen (kök och badrum). Enbart en rökgaskanal (i vardagsrum?) är inte tillräckligt. Bäst är att återställa självdraget genom att öppna upp piporna igen.
Jag är dock inte helt säker på att jag fattat rätt. Är piporna igenmurade uppe i skorstenstoppen eller är ventilerna i murstocken igenmurade. Även i badrum/wc?

Tack för bra svar!

Vad jag har förstått det som så ska alla kanaler förutom rökgaskanalen som är placerad i vardagsrummet vara igenmurade, huset är byggt 1924 och är två-plans och enligt föregående ägare som jag talat med idag så är den det för att stabilisera upp murstocken och förhindra eventuella problem, däremot så visste dom inte att dom ställt till det med ventilationen.


Just nu så sitter det frånluft i badrum, kök och i vardagsrum (om nu rökgaskanal räknas som frånluft).
Men alltså ingen tilluft på undervåning eller övervåning och ingen frånluft på övervånningen.

Försöker hitta en så bra och billig lösning som möjligt så alla tips uppskattas!
Sotaren sa att det skulle landa någonstans på 100tkr med mekanisk ventilation så det är inte så aktuellt om det inte är ett måste.

Helt ny på forumet och helt ny inom husägandet :)
 
Aja, man måste faktiskt inte ha ett fancy ftx-system i huset. Finns det frånluft i kök och badrum så är du en bra bit på vägen.
Utgörs frånluften i köket av spiskåpan eller finns det ventilation utöver denna?
En paxfläkt i badrummet på kontinuerlig drift, självdrag i kök utöver spiskåpa och spaltventiler i vardagsrum och sovrum borde räcka som minimum.
Du vill få en luftrörelse i huset som gör att frisk luft kommer in i rummen med högst krav på luftkvalitet och sedan få ut luften ur rum där kraven är lägre. Luften ska alltså komma in i exempelvis i sovrum och sedan röra sig mot ett badrum där den tar med sig fukten och försvinner ut.
 
P Patrik Friberg skrev:
Aja, man måste faktiskt inte ha ett fancy ftx-system i huset. Finns det frånluft i kök och badrum så är du en bra bit på vägen.
Utgörs frånluften i köket av spiskåpan eller finns det ventilation utöver denna?
En paxfläkt i badrummet på kontinuerlig drift, självdrag i kök utöver spiskåpa och spaltventiler i vardagsrum och sovrum borde räcka som minimum.
Du vill få en luftrörelse i huset som gör att frisk luft kommer in i rummen med högst krav på luftkvalitet och sedan få ut luften ur rum där kraven är lägre. Luften ska alltså komma in i exempelvis i sovrum och sedan röra sig mot ett badrum där den tar med sig fukten och försvinner ut.
P Patrik Friberg skrev:
Aja, man måste faktiskt inte ha ett fancy ftx-system i huset. Finns det frånluft i kök och badrum så är du en bra bit på vägen.
Utgörs frånluften i köket av spiskåpan eller finns det ventilation utöver denna?
En paxfläkt i badrummet på kontinuerlig drift, självdrag i kök utöver spiskåpa och spaltventiler i vardagsrum och sovrum borde räcka som minimum.
Du vill få en luftrörelse i huset som gör att frisk luft kommer in i rummen med högst krav på luftkvalitet och sedan få ut luften ur rum där kraven är lägre. Luften ska alltså komma in i exempelvis i sovrum och sedan röra sig mot ett badrum där den tar med sig fukten och försvinner ut.

Frånluften i köket är spiskåpan, har just nu inte en mekanisk fläkt i badrum men det är redan på gång, det jag funderar på är att vi har bara 3 sovrum och två kattvindar på övervåningen, hur kommer tilluft försel hit? Eller räcker det med luftspalt i varje sovrum och försöka hålla dörrar imellan sovrum öppna så det blir korsdrag?
 
Är spiskåpan och badrum ventilationen anslutna till murstocken?
Det skulle i så fall vara värt att överväga att byta spisfläkten till en modell med extern fläkt. Då kan du placera fläkten på skorstenen och ha varvtalsreglering från spiskåpan till den. Poängen är att alltid ha ett grundflöde i kåpan och sedan forcera när du lagar mat.
Är det ett eller flera badrum? Tvättstuga?
Får du till kontinuerlig mekanisk frånluft i de rummen där det krävs så räcker det med spaltventiler i sovrummen.
All luft som en fläkt drar ut måste ju ersättas av luft som kommer in utifrån och finns det spaltventiler (på rätt ställen), ja då kommer luften in där.
Dörrarna till sovrummen ska ha karmar eller socklar med luftspalt så att luft kan passera även om dörren är stängd. Det samma gäller naturligtvis för badrum.
 
P Patrik Friberg skrev:
Är spiskåpan och badrum ventilationen anslutna till murstocken?
Det skulle i så fall vara värt att överväga att byta spisfläkten till en modell med extern fläkt. Då kan du placera fläkten på skorstenen och ha varvtalsreglering från spiskåpan till den. Poängen är att alltid ha ett grundflöde i kåpan och sedan forcera när du lagar mat.
Är det ett eller flera badrum? Tvättstuga?
Får du till kontinuerlig mekanisk frånluft i de rummen där det krävs så räcker det med spaltventiler i sovrummen.
All luft som en fläkt drar ut måste ju ersättas av luft som kommer in utifrån och finns det spaltventiler (på rätt ställen), ja då kommer luften in där.
Dörrarna till sovrummen ska ha karmar eller socklar med luftspalt så att luft kan passera även om dörren är stängd. Det samma gäller naturligtvis för badrum.
Spiskåpan och badrummet är separata och går upp via taket. Det är ett badrum på nedervåningen

tack Patrik för all hjälp! :)
 
  • Planritning av ett hus med markerade utrymmen för altan, TV-rum, kakelugn, matsal, kök och ett WC/duschrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ritning av en våningsplan med två sovrum, hall, och utrymme för kattvind.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej!
Jag gjorde som så att jag drog nya kanaler för frånluft och satta en kanalfläkt för att driva dem hela tiden detta med en 5 stegs regulator som jag kan styra ventilationen med. sedan satte jag in ett gäng friskluft ventiler.
Kostade ca 15k och en dags arbete med några vänner, därbland en elektriker.
 
Axbard_89 Axbard_89 skrev:
Hej!
Jag gjorde som så att jag drog nya kanaler för frånluft och satta en kanalfläkt för att driva dem hela tiden detta med en 5 stegs regulator som jag kan styra ventilationen med. sedan satte jag in ett gäng friskluft ventiler.
Kostade ca 15k och en dags arbete med några vänner, därbland en elektriker.
Mycket bra lösning om man har möjlighet att göra så.
 
P Patrik Friberg skrev:
Mycket bra lösning om man har möjlighet att göra så.
Den blev jättebra. Kunde dra allt på vinden.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.