Vi har byggt om vårt garage och således fått flytta pumpen till vår egna brunn. Det är en trefas pump med motorskydd och behöver nu veta hur jag ska koppla tillbaka strömmen i den. Bifogar bilder på hur inkommande ström är kopplad i den idag. Hur ska jag koppla trådarna från pumpen in i motorskyddet?
mvh
mvh
Välkommen till forumet!
Hur var det kopplat innan?
Gissar av din fråga att du inte har tagit en bild så du vet inte. Hur ser kabeln ut från pumpen? Är det samma pump? I så fall är en bra gissning färg mot färg. Det är viktigt att det blir kontinuitet i skyddsjorden. Risken med en felkoppling av fasledarna är att pumpen snurrar åt fel håll (gissar att det är en trefaspump), då skiftar man två ledare.
Hur var det kopplat innan?
Gissar av din fråga att du inte har tagit en bild så du vet inte. Hur ser kabeln ut från pumpen? Är det samma pump? I så fall är en bra gissning färg mot färg. Det är viktigt att det blir kontinuitet i skyddsjorden. Risken med en felkoppling av fasledarna är att pumpen snurrar åt fel håll (gissar att det är en trefaspump), då skiftar man två ledare.
NEJ! Absolut inte!
Kontakterna på ovansidan är märkta 1,3,5 och motsvaras av kontakterna 2,4,6 på undersidan. Om skyddsjord är skarvad till andra sidan via ett bleck måste du kontrollera, annars moteras skyddsjord på samma skruv som inkommande. Möjligen kan det vara blecket du ritat ett brunt streck på men det måste kontrolleras, dvs kontinuitet måste mätas mellan de två punkterna.
Kontakterna på ovansidan är märkta 1,3,5 och motsvaras av kontakterna 2,4,6 på undersidan. Om skyddsjord är skarvad till andra sidan via ett bleck måste du kontrollera, annars moteras skyddsjord på samma skruv som inkommande. Möjligen kan det vara blecket du ritat ett brunt streck på men det måste kontrolleras, dvs kontinuitet måste mätas mellan de två punkterna.
Spelar platsen för in- och utgående kablar nån roll i ett motorskydd? Alltså att strömmen från centralen går in på 1,3,5 och ut till pumpen på 2,4,6. Det går ju att koppla från båda hållen i säkringar och jfb:er.
Nej, i en motorskyddsbrytare spelar det ingen roll på vilken sida in respektive ut ligger. Motorskyddet är bara ett termoskydd som löser ut vid för hög temperatur p.g.a högre strömstyrka.
I ett kontaktormotorskydd däremot vill man ha inkommande på ovansidan, annars fungerar det inte alls eftersom strömmen till hållkretsen tas från ovansidan.
I ett kontaktormotorskydd däremot vill man ha inkommande på ovansidan, annars fungerar det inte alls eftersom strömmen till hållkretsen tas från ovansidan.
Som Emil skriver kan man i ett första steg ofta välja vilken sida som utan att något i funktionen störs. Men redan på enkla motorskydd finns ibland tex underpänningsutlösare och oftast tas matningen på sidan 1-3-5 precis som det ska göras. Då får man direkt ett exempel där normalt inte ens anslutningen är åtkomlig så man får göra normenligt "rätt"lnilsson skrev:
Är för mig en gåta varför det ska funderas så mycket på hur man kan göra i olika liknande fall för att få det att "fungera" i stället för att sätta sig lite in i de typiska enkla regler som funnits oftast under senaste hundra åren.
I mitt fall så stöter jag ibland på (in)kopplingar som är formellt fel, men som verkar fungera i normalfall (såsom ett motorskydd som har utgångarna kopplade på 1,3,5). Då funderar jag på om det ”bara” är ett formellt fel som kan fixas vid service/utbyte, eller om det är nån säkerhetsmekanism som är satt ur spel, vilket bör åtgärdas snarast möjligt. Man måste ju prioritera...
Både mitt hus, och vänners nyköpta hus innehåller ibland så många skumma kopplingar så att man undrar om folk ibland har gjort tvärtemot reglerna bara för att djävlas...
Både mitt hus, och vänners nyköpta hus innehåller ibland så många skumma kopplingar så att man undrar om folk ibland har gjort tvärtemot reglerna bara för att djävlas...
Nej fungerar det behöver du inte tänka på det i fallet motorskydd dvs ändra för sakens skull däremot kan man ju göra rätt om man ändå är där av andra anledningar och jobbar med det. Sen är ju detta ett typexempel på en sorts "formalia" som är bra och skapar ordning och reda det passar i elfallen och kan många gånger vara gynnsamt även för säkerheten. Att göra lika arbeten lika och en gång riktigt borde vara självklart samma med att följa inarbetade sätt tex trådens 1-3-5 -> 2-4-6 osv.
Bästa svaret
För att sammanfatta lite.E Emma Sorin skrev:
1. Väldigt väldigt viktigt att skyddsjorden inte är kopplad på någon som bryter jordanslutningen, dvs absolut inte på någon slags kontakt, utan inkommande jord ska verkligen sitta ordentligt samman med utgående.
2. Du kan dra faserna i vilken ordning som helst, och t.o.m ha en annan ordning på andra sidan, men hälften av kopplingarna gör att pumpen roterar åt fel håll.
Den pumpar bra mycket bättre åt rätt håll, så prova tiden det tar att fylla hydroforen med olika rotationsriktningar, där det går snabbast är rätt kopplat.
Normalt sett är 1,3 och 5 ingångarna för matningen och 2,4 och 6 utgång till motorn. Det kan fungera andra vägen, men koppla rätt är ju bäst ändå.
3. Strömmen ska ställas in korrekt på motorskyddet, men då måste du ha motordata. Det finns egentligen ingen annan korrekt genväg. Jag har någon enstaka gång mätt strömmen på varje lindning med tångamperemeter och om jag funnit att den är lika på alla tre lindningarna har jag dristat mig till att anta att motorn är korrekt och frisk just då och ställt motorskyddet på ca 10-20% mer. Det är absolut inte rätt sätt, men det är å andra sidan åtminstone bättre än att bara dra det i botten istället.
Men ändå är säkringarna nästan alltid kopplade fel väg i alla gruppcentraler ...GK100 skrev:Nej fungerar det behöver du inte tänka på det i fallet motorskydd dvs ändra för sakens skull däremot kan man ju göra rätt om man ändå är där av andra anledningar och jobbar med det. Sen är ju detta ett typexempel på en sorts "formalia" som är bra och skapar ordning och reda det passar i elfallen och kan många gånger vara gynnsamt även för säkerheten. Att göra lika arbeten lika och en gång riktigt borde vara självklart samma med att följa inarbetade sätt tex trådens 1-3-5 -> 2-4-6 osv.
Med t.ex. Hager QC går det inte ens att koppla in på 1 och ut på 2 ...
Liknande trådar
-
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Varning för Mr Urban Bygg, enligt dom i Stockholms tingsrätt.
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Ringklocka med transformator vet ej hur ska kopplas rätt
El