Har två lediga pipor i skorsten. Vad skulle va nackdel att dra in inluftningen till avloppet där istället för att krångla o göra en huv på taket. (Bygger ut en fjällstuga)
 
R Revoman skrev:
Har två lediga pipor i skorsten. Vad skulle va nackdel att dra in inluftningen till avloppet där istället för att krångla o göra en huv på taket. (Bygger ut en fjällstuga)
Jag kan inte se någon direkt nackdel.
 
  • Gilla
Revoman
  • Laddar…
Sen har jag en till ledig pipa. Funderar på att dra köksfläkten och badrumsventilation till den. Har det nån betydelse om dom delar utlopp ?
 
Ja, en köksfläkts frånluft ska vara brandskyddad, lägst EI30 (tror jag). Risken med det du vill göra är att du trycker ner matos i badrummet. Rätt övertygad om att det inte är tillåtet att de delar rör.
 
  • Gilla
Revoman
  • Laddar…
J Johan456 skrev:
Ja, en köksfläkts frånluft ska vara brandskyddad, lägst EI30 (tror jag). Risken med det du vill göra är att du trycker ner matos i badrummet. Rätt övertygad om att det inte är tillåtet att de delar rör.
Låter vettigt, så är det nog (y)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.